Bonjour je viens de faire un contrôle sur une installation et je trouve 110 volts entre phase et terre .Après recherche il y avait une coupure du fil de terre et maintenant j'ai 230 volts entre phase et terre.
Qui peux m'expliquer le phénomène du 110 volts ? merci
110 volts entre phase et terre
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: 110 volts entre phase et terre
Bonjour,
Oh, ce n'est pas très compliqué! Un fil non relié à la terre fait une belle antenne, un peu de courant induit, quelques toutes petites fuites à la terre et là-dessus une mesure faite avec un multimètre électronique (résistance interne 10 M
, je me trompe?) et vous mesurez à peu près n'importe quoi. Donc rien de bien inquiétant tant que ce fil n'est pas connecté à la terre.
Cordialement
Oh, ce n'est pas très compliqué! Un fil non relié à la terre fait une belle antenne, un peu de courant induit, quelques toutes petites fuites à la terre et là-dessus une mesure faite avec un multimètre électronique (résistance interne 10 M
Cordialement