Branchement sur triphasé

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Branchement sur triphasé

Message par Invité »

Salut

Je dois ajouter un tableau déporté dans un immeuble.

Celui ci est alimenté en triphasé, est-il possible de me mettre sur une phase?

Comment voir si celle ci ne va pas déséquilibrer le reste?


Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement sur triphasé

Message par RFco »

Bonjour

Pourquoi passer une alim mono???

Que contient ce tableau??

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Branchement sur triphasé

Message par Invité »

Le nouveau tableau va protéger que la nouvelle cuisine, pas de grosse puissance.
Invité

Re: Branchement sur triphasé

Message par Invité »

apres reflexion, il serait peut etre plus simple de mettre un disj tri 32 plutot qu'un mono 64 et de tirer mes alim en tri 6² pour repartir sur les 3 phase, non??

est ce qu'il y a moins de chance avec cette solution pour desequilibrer les phases???
Invité

Re: Branchement sur triphasé

Message par Invité »

Bonsoir

Il vaut mieux éffectivement passer un 4x6 de façon a pouvoir répartir la charge sur les 3 phases.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités