Câblage 3 circuits d'éclairage différents.

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Câblage 3 circuits d'éclairage différents.

Message par Candela »

Re,
matrix a écrit :Si j'ai bien compris, je peux donc mettre un câble de terre commun pour mes 3 différents circuits lumières?
OUI

Cordialement
Attention, j'ai légèrement modifié mes premiers posts pour les mettre en conformité avec l'amendement A3
Invité

Re: Câblage 3 circuits d'éclairage différents.

Message par Invité »

une autre precision

si j'ai un circuit pc 2.5² et un circuit lumière 1.5 qui arrivent dans une même boite de dérivation, il est donc possible d'amener que 1 fil de terre en 2.5².

mais pour repartir vers les lumières, faut-il garder la section max soit ici 2.5² ou je peux repartir en 1.5²???

merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Câblage 3 circuits d'éclairage différents.

Message par Candela »

Bonsoir,
Non, le conducteur de protection du circuit lumière peut être en 1,5² à partir du moment où il n'est plus commun.
Attention, les deux circuits doivent se trouver dans le même conduit.
Cordialement
Répondre