Bonsoir,
Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser du 2x10² dans une colonne montante pour desservir les appartements d'un collectif de 5 appartements (max T3->env 100m²). La colonne est composée de 2 répartiteurs 200A, à partir desquels j'alimente mes appartements (GTL avec compteurs et disjoncteurs 15-45A). La distance maximale entre les distributeurs d'étage et le TGBT est de 15 m. Par rapport à la chute de tension, c'est bon, mais je me dis que la norme imposerait une section supérieure dans les colonnes montantes.
Dans les docs séquelec, je n'ai rien trouvé qui impose cependant du 16² mini.
Je dois faire réceptionner la colonne début janvier... alors un avis éclairé.
Merci d'avance.
Cdlt
10² dans une colonne montante
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: 10² dans une colonne montante
Bonjour,
Si le courant assigné de l'AGCP n'excède pas 45A et sous réserve des vérifications des chutes de tensions une section CU 2x10 mm2 vérifie bien les dispositions de la NFC 14-100.
Si le courant assigné de l'AGCP n'excède pas 45A et sous réserve des vérifications des chutes de tensions une section CU 2x10 mm2 vérifie bien les dispositions de la NFC 14-100.
Cordialement
GAS
GAS
-
pericles
- Expert

- Messages : 1308
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: 10² dans une colonne montante
bonjour à tous,
la chute de tension de la dérivation individuelle est de 0,5% au maximum
pour un DB 45A prévoir un 2x25² cuivre ; le tableau 7 indique une longueur de 14 mètres
pour une longueur de 15m la chute de tension est égale à 0,5 / 14 x 15 = 0,5357 → on retiendra 0,54%
normalement le dossier de branchement doit indiquer les sections des dérivations individuelles
voir les tableaux 6, 7 et 8 de la NF C14 100 concernant les dérivations individuelles des colonnes montantes
lien mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=111215011105304237.pdf
comparatif chute de tension entre les sections cuivre 2x10² et 2x25²
http://www.casimages.com/f.php?f=111216110923601732.pdf
les calculs doivent être réaliser avec un logiciel agréé ERDF- voir http://www.michaud.fr/tempfiles/2009101 ... E_V5_0.pdf
pour information voir aussi
nfc 14-100_guide seifel_norme_colonnes_electriques_2011-2.pdf
http://www.seifel.fr/iso_album/norme_co ... 2011-2.pdf
telereport_doc_elec_11_seifel.pdf
http://www.seifel.fr/iso_album/telerepo ... lec_11.pdf
téléreport_doc seifel .pdf
http://pp-seifel.circum.net/iso_upload/ ... report.pdf
Documents et logiciels à télécharger
http://www.michaud.fr/telechargement-michaud
cordialement
pour information voir
un site aide au raccordement erdf méditerranée
http://www.raccordementelec.new.fr/
la chute de tension de la dérivation individuelle est de 0,5% au maximum
pour un DB 45A prévoir un 2x25² cuivre ; le tableau 7 indique une longueur de 14 mètres
pour une longueur de 15m la chute de tension est égale à 0,5 / 14 x 15 = 0,5357 → on retiendra 0,54%
normalement le dossier de branchement doit indiquer les sections des dérivations individuelles
voir les tableaux 6, 7 et 8 de la NF C14 100 concernant les dérivations individuelles des colonnes montantes
lien mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=111215011105304237.pdf
comparatif chute de tension entre les sections cuivre 2x10² et 2x25²
http://www.casimages.com/f.php?f=111216110923601732.pdf
les calculs doivent être réaliser avec un logiciel agréé ERDF- voir http://www.michaud.fr/tempfiles/2009101 ... E_V5_0.pdf
pour information voir aussi
nfc 14-100_guide seifel_norme_colonnes_electriques_2011-2.pdf
http://www.seifel.fr/iso_album/norme_co ... 2011-2.pdf
telereport_doc_elec_11_seifel.pdf
http://www.seifel.fr/iso_album/telerepo ... lec_11.pdf
téléreport_doc seifel .pdf
http://pp-seifel.circum.net/iso_upload/ ... report.pdf
Documents et logiciels à télécharger
http://www.michaud.fr/telechargement-michaud
cordialement
pour information voir
un site aide au raccordement erdf méditerranée
http://www.raccordementelec.new.fr/
-
Invité
Re: 10² dans une colonne montante
Attention, la norme impose des disjoncteurs selectifs de 30/60 pour les appartements superieurs a 35m2.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités
