Digicode EX5

Message par Invité »

Bonsoir a tous , je m'appellle William j'ai 20 ans et je suis électricien depuis 1 an

Voici mon problème j'ai réparé un digicode EX5 de la marque Entrix ( voi photo ci dessous )

Image

J'aimerais maintenant y rajouter une minuterie pour programmer la gache quand elle colle ou pas ( du style laisser la porte libre la journée et utiliser le code à partir de 22h jusqu a 8h )

La minuterie :

Image

Ma question est comment cablé ma sortie de minuterie jusqu'au digicode , quel contact choisir en quel section etc ..

Et aussi j'aimerai savoir comment changer le code car j'ai trouver comme manipulation seulement pour changer le code maitre ..


Merci d'avance
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Digicode EX5

Message par Max78 »

Bonjour,

Il ne vous faut pas une minuterie mais une horloge journalière si vous voulez faire ce que vous demandez. Ce n'est pas très dur, 2 solutions s'offrent à vous:

- Vous câblez le contact de l'horloge en parallèle du bouton de sortie (sur le contact NO ou NF je ne sais pas si le contact du bouton de sortie est un NO ou un NF). Prenez la même section de fils que ceux reliés au bouton.
- Vous câblez en série de l'alimentation des électroaimants le contact de l'horloge de cette façon, les électroaimants ne seront alimentés qu'aux heures programmées par l'horloge (faire attention si le pouvoir de commutation du contact de l'horloge supporte l'intensité demandée par les électroaimants sinon passer par un relais). Prenez la même section de fils que ceux reliés aux électroaimants.

Pour le code, voir ce DOCUMENT. Page 6 du document.

Cordialement,
Max
Invité

Re: Digicode EX5

Message par Invité »

Ok merci bien je vais faire sa ;-)