chauffage a bain d'huile

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

chauffage a bain d'huile

Message par Invité »

bonjour
voila jai deux bain d'huile a la maison je veux les faires fonctionner en meme temps 2500w,220v chacun est ce que cest possible? merci
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: chauffage a bain d'huile

Message par Labobine »

Bonjour,
Le seul problème est celui de la puissance souscrite à votre abonnement EDf il faut qu'il soit au moins de 6Kw (30amp) et que vos prises et lignes puissent supporter chacune 2200w, mais attention vous ne pourrez pas faire fonctionner d'autres appareils en même temps.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: chauffage a bain d'huile

Message par GAS »

bonjour,
ait a écrit :oila jai deux bain d'huile a la maison je veux les faires fonctionner en meme temps 2500w,220v chacun est ce que cest possible? merci
Sous 220v chaque appareil va absorber un peu plus de 11A.
Il va sans dire que si ces deux appareils sont raccordés sur un même circuit (même protection fusible 16A ou disjoncteur 20A) vous risquez d'occasionner une surcharge.
Si comme je l'espère vous les raccordez sur deux circuits prises distincts, il va bien falloir penser que cette nouvelle consommation viendra à un moment donné se soustraire à votre seuil d'abonnement (à vérifier).
Vous pouvez donc risquer de rencontrer quelques difficultés en exploitation si votre abonnement est trop faible.
Cordialement
GAS
Invité

Re: chauffage a bain d'huile

Message par Invité »

merci pour toutes les informations
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités