bonsoir a tous
je dois brancher un moteur de ventilation de 380v et je voudrais le brancher en direct.Ma question est: faut il obligatoirement mettre un relais thermique??
c est un moteur de 1500W une intensité de 3A.
Ma deuxieme question concerne le dijoncteur: il est de 16A en 380V est ce suffisant?
D avance je vous remercie pour vos reponses
branchement direct d un moteur 380V
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: branchement direct d un moteur 380V
Bonjour,
Moi je n'ai pas de texte qui va vous obliger à mettre une protection thermique mais sachez qu'un jour s'il manque une phase ou qu'il bloque mécaniquement et que vous n'êtes pas là pour l'entendre tourner eh bien il grillera tout à son aise.
Quan au disjoncteur du compteur il est largement suffisant pour peu que n'ayez pas plusieurs appareils qui fonctionneltn en même temps , exemple machine à laver, + four + +lave vaiselle.
Moi je n'ai pas de texte qui va vous obliger à mettre une protection thermique mais sachez qu'un jour s'il manque une phase ou qu'il bloque mécaniquement et que vous n'êtes pas là pour l'entendre tourner eh bien il grillera tout à son aise.
Quan au disjoncteur du compteur il est largement suffisant pour peu que n'ayez pas plusieurs appareils qui fonctionneltn en même temps , exemple machine à laver, + four + +lave vaiselle.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: branchement direct d un moteur 380V
Je vous remercie de votre reponse je voulais juste précisé que la ventilation serat mise dans le hall ou l on nettoie les divers engins de société au lavage haute pression et qu il ne tournera que pendant la durée du lavage.
merci beaucoup
merci beaucoup
-
Invité
Re: branchement direct d un moteur 380V
bonsoir
j aurais encore deux petites questions:
1) quelle section de cable est la plus adapté pour ce type de montage?
2) peut on remplacer le relais thermique par un disjoncteur magneto thermique pour moteur de 3A? et peut on mettre l interrupteur de commande apres le disjoncteur?
merci beaucoup
j aurais encore deux petites questions:
1) quelle section de cable est la plus adapté pour ce type de montage?
2) peut on remplacer le relais thermique par un disjoncteur magneto thermique pour moteur de 3A? et peut on mettre l interrupteur de commande apres le disjoncteur?
merci beaucoup
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: branchement direct d un moteur 380V
Bonjour,
La section du cable : 4*1,5, et je ne peux que vous confirmer que le magnéto thermique (calibré à 3amp) ira très bien ainsi que la commande après le disjoncteur.
La section du cable : 4*1,5, et je ne peux que vous confirmer que le magnéto thermique (calibré à 3amp) ira très bien ainsi que la commande après le disjoncteur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités