installation salle de bain

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: installation salle de bain

Message par Didier62 »

bonjour,
MEL26 a écrit :en fait il a posé le câble électrique dans le platre sans gaine
il a installé toutes les prises et interrupteur sans boitier d'encastrement
éffectivement ,votre électricien a baclé le travail et n'a pas respecté les normes en vigueur.
MEL26 a écrit :pour le reste je ne sais pas car par dessus biensûr c'est carrelé

il est fort à parier que toute l'installation soit dans le méme état !
il est bien évident qu'il faudra casser le carrelage (ou passer sous moulure) pour remettre l'installation dans les normes.
MEL26 a écrit :en tout y en a pour plus de 9000 euros ( main d'oeuvre et fournitures )

c'est une somme bien rondelette ,ca vaut le coup de se battre.....

@+
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: installation salle de bain

Message par Candela »

Bonjour,
C'est effectivement totalement interdit:
NFC15-100, 513.2 (Citations) :
"Les canalisations doivent être réalisées de manière à pouvoir remplacer les conducteurs détériorés."
"Les câbles ne doivent pas être directement noyés dans les parois"


530.4.3 :
"Lorsque des appareillages sont encastrés dans une paroi, ils doivent être logés dans une boîte d'encastrement, fixée dans la paroi et choisie suivant la nature de la paroi en tenant compte de la présence éventuelle de matériaux inflammables."
(pas de dérogation en ce qui concerne les murs en maçonnerie, les boîtes peuvent être remplacées par des alvéoles dans du bois ou autre matériau isolant, dans des cloisons composites comportant un vide, mais ne contenant pas de matières combustibles ou conductrices.)

Ces manquements graves font craindre que d'autres prescriptions relatives aux salles de bain n'aient pas été respectées.
-si vous voulez faire ce contrôle vous-même, vous aurez une idée ICI. Vous pouvez aussi vous procurer le memento LOCAUX D'HABITATION ou telécharger un document gratuit sur le site d'un fabricant (Hager, Legrand, Schneider...).
Ceci pour avoir, à peu de frais, une liste (pas forcément complète, mais ce n'est pas grave) des défauts supposés. Cela va commencer à "nourrir" votre dossier.

-sinon, il faut passer à l'étape suivante : l'expertise amiable. Si votre assurance vous couvre pour ce type de litige ou si vous faites partie d'une association de consommateurs, déclarez un sinistre et cette expertise devrait être prise en charge.
Si vous n'êtes pas couvert, il faudra la faire faire à vos frais. Pour toute action ultérieure, amiable ou judiciaire, l'avis d'un expert sera indispensable pour attester de la réalité des manquements, définir les travaux à effectuer et en chiffrer le coût. De toutes façons, un assureur ou un avocat n'entreprendront rien sans cette expertise. Vous pouvez demander à l'expert de convoquer votre électricien pour avoir ses explications et savoir ce qu'il propose éventuellement. Face à un spécialiste, il ne pourra pas "raconter d'histoires"! Cela ne vous engage à rien vis à vis de lui, rien ne vous oblige à accepter ses propositions si elles ne vous conviennent pas ou si vous estimez ne plus pouvoir lui faire confiance, seulement dans ce cas il faut aller en justice.


Attention : si vous intentez une action en justice, le juge commettra un deuxième expert* (ce ne pourra en aucun cas être le même) qui aura des pouvoirs bien plus étendus: par exemple votre électricien devra assister à l'expertise et communiquer toutes les pièces qui lui seront demandées. Si votre dossier est solide, vous pourrez espérer une réparation totale et le remboursement de vos frais, mais en attendant, c'est vous qui devrez avancer les fonds...et patienter!

Cordialement

*votre avocat aura la possibilité de "suggérer" le nom d'un expert (de préférence sur liste de la Cour d'Appel) connu pour ses compétences dans le domaine
Invité

Re: installation salle de bain

Message par Invité »

MERCI pour vos informations précieuses
je suis un peu desemparée par la situation mais ne me laisserai pas faire
je ne comprends pas de nos jours que l on puisse faire un boulot pareil en sachant que l on met la vie d une famille en péril
ca lui coutait quoi de le faire dans les regles
je suis écoeurée...
en tous cas merci
suis je obligée de kui faire une lettre en AR?
il ne daigne pas nous rappeler malgré nos appels quotidien
pour gagner du temps je pense passer directement par un constat d'huissier qu'en pensez vous? vous avez idée du prix d'une expertise ?
merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: installation salle de bain

Message par RFco »

bonjour


on vous a demandé des photos

pourriez vous nous montrer le détail du devis (surtout sans aucune coordonnées, que ce soient les votres ou les siennes)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités