Bonjour Messieurs,
J'ai l'un de mes disjoncteur, chez moi, qui a déclenché hier.
Celui lui protège mon lave-vaiselle. Comment peux t'on savoir si c'est le thermique ou le magnétique qui est à l'origine
de la coupure du circuit ??.
Par avance, merci.
Disjoncteur déclenché, thermique ou magnétique?
Re: Disjoncteur déclenché, thermique ou magnétique?
Bonjour
Comment peux t'on savoir si c'est le thermique ou le magnétique qui est à l'origine
de la coupure du circuit ??.
il n'ya pas de fonction séléctif de déclenchement dans la gamme des disjoncteurs modulaire.
le déclenchement par thérmique est retardé par rapport à un déclenchement magnétique.
pour le thérmique agit contre les surcharges,et le magnétique contre les court circuit par éxemple.
Cordialement
Comment peux t'on savoir si c'est le thermique ou le magnétique qui est à l'origine
de la coupure du circuit ??.
il n'ya pas de fonction séléctif de déclenchement dans la gamme des disjoncteurs modulaire.
le déclenchement par thérmique est retardé par rapport à un déclenchement magnétique.
pour le thérmique agit contre les surcharges,et le magnétique contre les court circuit par éxemple.
Cordialement
-
Invité
Re: Disjoncteur déclenché, thermique ou magnétique?
Je suis d'accord avec toi mais je n'ai toujours pas ma réponse.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Disjoncteur déclenché, thermique ou magnétique?
Bonsoir,
Mais vous l'avez votre réponse puisque Mercure vous a dit que le thermique a un déclenchement retardé par rapport au magnétique :
-si çà saute de suite c'est le magnétique
-si çà saute au bout d'un moment c'est le thermique
Mais vous l'avez votre réponse puisque Mercure vous a dit que le thermique a un déclenchement retardé par rapport au magnétique :
-si çà saute de suite c'est le magnétique
-si çà saute au bout d'un moment c'est le thermique
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Disjoncteur déclenché, thermique ou magnétique?
Bonsoir,
Si votre disjoncteur et vos conducteurs sont chauds au moment du déclenchement, il y a de grandes chances pour que ce soit la fonction thermique qui soit sollicitée.
Si votre disjoncteur et vos conducteurs sont chauds au moment du déclenchement, il y a de grandes chances pour que ce soit la fonction thermique qui soit sollicitée.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
