combien de lampes je peux mettre sur un transformateur 12v

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

combien de lampes je peux mettre sur un transformateur 12v

Message par Invité »

bonjour,

j'ai un transformateur tbts
primaire 230volts 50/60hertz de 0.25amp a 2.5amp
secondaire 11,5volts 50/60hertz et après c'est marque 20 a 60watts et 2.5amp

ma question est la suivante,

combien de lampe je peux mettre au maximum derrière ce transformateur? en watts

au début je me suis dit que les caractéristiques me permettent de mettre jusqu’à 60 watts de puissance toute lampes additionné

mais vu que j'ai une intensité jusqu’à 2,5amp au secondaire je me demande si je ne peux pas mettre plus de lampes(puissances en watt) avec la règle p=uxi

en espérant que vous pussiez m'aider
merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: combien de lampes je peux mettre sur un transformateur 12v

Message par pericles »

bonsoir,

Avec au secondaire du transformateur
U=11,5V ; I=2,5A
sachant que P=U*I → 11,5*2,5=28,75W
pour une utilisation optimale il est conseillé de ne pas dépasser 80% de la puissance du transformateur ( à cause des pertes du transfo)
on disposera alors d'une puissance 28,75*0,8 = 23W

avec un câble H05 VV-F 2x1,5²
en fonction de la chute de tension , la longueur maximum entre le secondaire du transformateur et la lampe est

longueur avec 1% de chute de tension = 1,5 mètre
longueur avec 2% de chute de tension = 3 mètres
longueur avec 3% de chute de tension = 4,5 mètres

plus d'informations voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=111205115247641267.pdf


cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: combien de lampes je peux mettre sur un transformateur 12v

Message par pericles »

bonjour,

erreur de ma part concernant le courant d'emploi

pour définir la longueur de la canalisation, le courant d'emploi est 2A ( 23 / 11,5 ) et non pas 2,5A

voir le tableau modifié http://www.casimages.com/f.php?f=111206013229613362.pdf


cordialement