schéma tableau
schéma tableau
Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ceforum que je trouve hyper intéressant avec des réponses ultra précises, dont j'ai à faire à des gens qui maîtrisent ce dont j'ai grand besoinsans vouloir jouer leslèches bottes.
Voilà : Je restaure un batîment dont la surface déféinitive fera 220 M2. Je fais moi même l'installation électrique et ma question est la suivante : Y a t'il quelqu'un qui pourrait me faire le détail de mon tableau électrique. Je sais qu'il faudra obligatoirement un quatre rangées. Voici le détail de la futur maison:
- Quatres chambres avec chauffage électrique avec fil pilote
- Une salle de bain avec chauffage électrique
- Un couloir avec trois boutons poussoirs
- Une grande pièce servant de salle à manger salon et coin cuisine (80 M2)
- Une mezzanine de 60 M2
- Un garage, un toilette.
- J'aimerais élagement installer un éclaitage extérieur.
- Un chauffe eau électrique.
J'ai déjà passé la quasi totalité des gaines. Mon plus grand problème est que je ne sais pas répartir les disjoncteurs au niveau des rangées.
Je vous remercie de vos réponses et vous souhaitant bon weekend
Voilà : Je restaure un batîment dont la surface déféinitive fera 220 M2. Je fais moi même l'installation électrique et ma question est la suivante : Y a t'il quelqu'un qui pourrait me faire le détail de mon tableau électrique. Je sais qu'il faudra obligatoirement un quatre rangées. Voici le détail de la futur maison:
- Quatres chambres avec chauffage électrique avec fil pilote
- Une salle de bain avec chauffage électrique
- Un couloir avec trois boutons poussoirs
- Une grande pièce servant de salle à manger salon et coin cuisine (80 M2)
- Une mezzanine de 60 M2
- Un garage, un toilette.
- J'aimerais élagement installer un éclaitage extérieur.
- Un chauffe eau électrique.
J'ai déjà passé la quasi totalité des gaines. Mon plus grand problème est que je ne sais pas répartir les disjoncteurs au niveau des rangées.
Je vous remercie de vos réponses et vous souhaitant bon weekend
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: schéma tableau
Bonjour,
Il manque à votre liste les appareils ménagers. c'est important, car la plupart d'entre eux doivent avoir un circuit spécialisé avec un inter différentiel type A en tête.
Ce qui doit vous guider, ce sont bien ces interrupteurs diff 30mA qui doivent protéger tous les circuits. Vous devez, compte-tenu de la surface, installer au minimum :
3 I.D. 3 * 40 A type AC ou A et 1 * 40 A type A (si + de 8 kVA chauffage, remplacer 1 40 A par un 63)
1 de plus spécifique pour tout l'appareillage extérieur non attenant au bâtiment
Vous pouvez aussi protéger individuellement (par disjoncteur différentiel cette fois) les appareils à fort risque de défaut du à l'eau (lave-vaisselle, lave-linge)pour éviter qu'ils perturbent trop souvent les autres circuits. Inversement, vous pouvez protéger le congélateur , la cave à vin etc pour éviter qu'ils soient perturbés par des défauts sur d'autres circuits. Mais il n'y a la aucune obligation, c'est votre choix.
Vous avez, je crois, vos quatre rangées, avec chacune un ID en tête. Mettez derrière un type A tous les appareils comportant des régulations electroniques avec un risque de défaut produisant un courant avec composantes continues (cuisinière ou four et plaque de cuisson, lave-linge); vous pouvez compléter par d'autres appareils ou circuits.
Ensuite, répartissez comme bon vous semble, en équilibrant les charges sur les ID. Il peut être intéressant de regrouper les prises et les éclairages sous des ID différents, de façon à éviter la "panne totale" dans une pièce. Mettez côte à côte les circuits liés comme le fil pilote et le chauffage, le contacteur J/N et le chauffe-eau etc
Il manque à votre liste les appareils ménagers. c'est important, car la plupart d'entre eux doivent avoir un circuit spécialisé avec un inter différentiel type A en tête.
Ce qui doit vous guider, ce sont bien ces interrupteurs diff 30mA qui doivent protéger tous les circuits. Vous devez, compte-tenu de la surface, installer au minimum :
3 I.D. 3 * 40 A type AC ou A et 1 * 40 A type A (si + de 8 kVA chauffage, remplacer 1 40 A par un 63)
1 de plus spécifique pour tout l'appareillage extérieur non attenant au bâtiment
Vous pouvez aussi protéger individuellement (par disjoncteur différentiel cette fois) les appareils à fort risque de défaut du à l'eau (lave-vaisselle, lave-linge)pour éviter qu'ils perturbent trop souvent les autres circuits. Inversement, vous pouvez protéger le congélateur , la cave à vin etc pour éviter qu'ils soient perturbés par des défauts sur d'autres circuits. Mais il n'y a la aucune obligation, c'est votre choix.
Vous avez, je crois, vos quatre rangées, avec chacune un ID en tête. Mettez derrière un type A tous les appareils comportant des régulations electroniques avec un risque de défaut produisant un courant avec composantes continues (cuisinière ou four et plaque de cuisson, lave-linge); vous pouvez compléter par d'autres appareils ou circuits.
Ensuite, répartissez comme bon vous semble, en équilibrant les charges sur les ID. Il peut être intéressant de regrouper les prises et les éclairages sous des ID différents, de façon à éviter la "panne totale" dans une pièce. Mettez côte à côte les circuits liés comme le fil pilote et le chauffage, le contacteur J/N et le chauffe-eau etc
Re: schéma tableau
Merci CANDELA pour cet excellent résumé. J'en prends bonne noteet vais commencéà faire une ébauche de mon tableau.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: schéma tableau
Tant mieux si cela vous rend service.nicolas17 a écrit :Merci CANDELA pour cet excellent résumé. J'en prends bonne noteet vais commencéà faire une ébauche de mon tableau.
Bonne soirée.
Après vérification, je voudrais apporter une précision :
Un additif de la C 15-100 (F9) dit qu'un ID type A 40A protège deux circuits spécialisés : cuisinière ou plaque de cuisson et lave linge plus éventuellement deux circuits non spécialisés (éclairage ou prises). Si l'on veut protéger avec cet appareil un ou deux circuits spécialisés supplémentaires, il faut prendre un 63A type A.
Bon courage
Re: schéma tableau
d'accord avec cette derniére remarque pour l'interdif à 63a mais à mon avis si et seulement si ton disjoncteur de branchement à une puissance de 60a ou plus (pas necessaire si DB réglé à 45a ou moins)
Re: schéma tableau
Bonsoir fifi
Rien dans la norme ne précise ce dernier point :
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 15100E02F9
Je ne me risquerait pas vis à vis du consuel à charger plus que préconisé un ID 40A, même avec un DB de 45A max (et encore moins avec un DB réglé sur 45A car c'est toujours le calibre max du DB qui compte et non le calibre de réglage).
@+
Rien dans la norme ne précise ce dernier point :
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 15100E02F9
Je ne me risquerait pas vis à vis du consuel à charger plus que préconisé un ID 40A, même avec un DB de 45A max (et encore moins avec un DB réglé sur 45A car c'est toujours le calibre max du DB qui compte et non le calibre de réglage).
@+
Carminas
Re: schéma tableau
Bnojour !!
Jeter un oeil sur
http://www.schneider-electric.fr/la-nor ... -R321.html
Cela vous semblera plus clair.
Vous faites de la rénovation mais êtes-vous toujours sous tension ??
Si non, vous devrez faire passer le consuel avant le passage de EDF pour remettre le jus et il vaudrait mieux avoir suivi la NFC15-100.
Je ne veux pas vous faire peur mais je pense que 4 rangées c'est un peu faible. Je pencherai plutôt pour 6 ou 8 ...
Jeter un oeil sur
http://www.schneider-electric.fr/la-nor ... -R321.html
Cela vous semblera plus clair.
Vous faites de la rénovation mais êtes-vous toujours sous tension ??
Si non, vous devrez faire passer le consuel avant le passage de EDF pour remettre le jus et il vaudrait mieux avoir suivi la NFC15-100.
Je ne veux pas vous faire peur mais je pense que 4 rangées c'est un peu faible. Je pencherai plutôt pour 6 ou 8 ...
Re: schéma tableau
bonsoir corominas,
ce que je voulez dire est la chose suivante: pour un DB réglé à 45a, quelle est l'utilité de mettre un ID63a. il est bien entendu qu'un ID40a ne doit pas être surchargé
ce que je voulez dire est la chose suivante: pour un DB réglé à 45a, quelle est l'utilité de mettre un ID63a. il est bien entendu qu'un ID40a ne doit pas être surchargé
Re: schéma tableau
De manière générale quand met-on un ID 63A ?
Plusieurs réponses possibles :
- ID chauffage de plus de 8kVA
- ID type A avec plaque et lave-linge + autre circuit spécialisé
- de manière général toute répartition risquant de dépasser 40A sur un ID.
Vu qu'avec un DB réglé sur 45A, vous pouvez vous trouver dans un des cas ci-dessus (pour rappel 45A>40A) vous avez votre réponse. Ceci est particulièrement vrai si vous avez un délesteur qui vous fera fonctionner aux limites des 45A.
A noter également que l'on dimensionne pour le calibre max du DB, donc avec un DB 30/45/60A réglé sur 45A, il faut dimentionner pour 60A.
@+
Plusieurs réponses possibles :
- ID chauffage de plus de 8kVA
- ID type A avec plaque et lave-linge + autre circuit spécialisé
- de manière général toute répartition risquant de dépasser 40A sur un ID.
Vu qu'avec un DB réglé sur 45A, vous pouvez vous trouver dans un des cas ci-dessus (pour rappel 45A>40A) vous avez votre réponse. Ceci est particulièrement vrai si vous avez un délesteur qui vous fera fonctionner aux limites des 45A.
A noter également que l'on dimensionne pour le calibre max du DB, donc avec un DB 30/45/60A réglé sur 45A, il faut dimentionner pour 60A.
@+
Carminas
Re: schéma tableau
ok bien compris
je viens de poster une question dans le rubrique protection, merci de me donner ton avis
je viens de poster une question dans le rubrique protection, merci de me donner ton avis
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités

