Projet verin pneumatique pour ouverture de porte de garage
-
Invité
Projet verin pneumatique pour ouverture de porte de garage
Bonjour. Je suis un élève qui sort d'une année générale en sciences et je me suis lancé en electricien automaticien cette année. Je suis en 5 ème secondaire. J'ai un projet a réaliser et je dispose des notions de bases en électricité et quelques autres notions avancés mais pas suffisament pour être au '' top'' pour réaliser ce projet sans quelques conseils. Mon projet est le suivant : ouverture d'une porte de garage au moyen d'un verin pneumatique a double effet , bistable. Mon dispositif doit comprendre un point pour commander l'ouverture , la fermeture et un bouton d'arret d'urgence. Cependant j'ai quelques soucis au niveau de realisation d'un schéma électrique ( contacteurs , fusibles,etc) j'aimerais bien un conseil , un dessin ou autre de la part de quelqu'un ayant des notions pour m'aider a avancer dans mon projet. Car sans schéma on avance pas bien loin .. je suis loin d'etre un faineant :) et j'ai essayé de me débrouiller par moi meme. je suis a l'écoute de tous conseil. Mon projet est une sorte de maquette .. donc pas réaliste :)
Re: Projet verin pneumatique pour ouverture de porte de garage
Bonjour,
Pour commencer, un vérin est double effet mais certainement pas bistable c'est le distributeur qui l'est.
Ensuite tout dépend de ce que voulez faire quand l'on appuie sur le bouton d'arret d'urgence. Coupé complètement le système en air et qu'il soit figé ou vous accepter qu'un vérin puisse bouger (très lentement) à cause de son inertie ?
Pour la commande, vous préférez des boutons pneumatiques ou électrique ? Votre vérin serait à amortissement réglable ?
Cordialement,
Max
Pour commencer, un vérin est double effet mais certainement pas bistable c'est le distributeur qui l'est.
Ensuite tout dépend de ce que voulez faire quand l'on appuie sur le bouton d'arret d'urgence. Coupé complètement le système en air et qu'il soit figé ou vous accepter qu'un vérin puisse bouger (très lentement) à cause de son inertie ?
Pour la commande, vous préférez des boutons pneumatiques ou électrique ? Votre vérin serait à amortissement réglable ?
Cordialement,
Max
-
Invité
Re: Projet verin pneumatique pour ouverture de porte de garage
Merci de votre réponse , c'est déjà très sympathique de donner suite a mon post.
Oui je me suis trompée c'est bien évidement un distributeur bistable et non un vérin :)
Et l'arrêt doit etre complet, le verin ne peut plus ''bouger''
Oui je me suis trompée c'est bien évidement un distributeur bistable et non un vérin :)
Et l'arrêt doit etre complet, le verin ne peut plus ''bouger''
-
Invité
Re: Projet verin pneumatique pour ouverture de porte de garage
Pour ce qui est des boutons , c'est électrique
Re: Projet verin pneumatique pour ouverture de porte de garage
Re,
Dans ce cas, il vous faut un compresseur, un sectionneur, un FRL, un limiteur de pression, un distributeur 4/3 à commandes électrique et à rappel en position initiale par ressort et le vérin.
Pour la partie électrique, je ne sais pas quelle tension est disponible et sous quelle tension il faudra alimenter les electrovannes du distributeur mais bon, en supposant que vous ayez 230V alternatif et qu'il vous faille du 24V alternatif il faudra 2 BP (soit vous restez appuyer dessus le temps de la manoeuvre des vérins soit vous appuyez qu'une fois mais il faudra penser a des relais et a des capteurs) 1 AU, 1 transformateur, 2 disjoncteurs. Après j'ai pris l'hypothèse que les boutons seraient des boutons "ouverture" ou "fermeture" et non marche et arrêt qui ne veulent pas vraiment dire quelque chose en pneumatique.
Cordialement,
Max
Dans ce cas, il vous faut un compresseur, un sectionneur, un FRL, un limiteur de pression, un distributeur 4/3 à commandes électrique et à rappel en position initiale par ressort et le vérin.
Pour la partie électrique, je ne sais pas quelle tension est disponible et sous quelle tension il faudra alimenter les electrovannes du distributeur mais bon, en supposant que vous ayez 230V alternatif et qu'il vous faille du 24V alternatif il faudra 2 BP (soit vous restez appuyer dessus le temps de la manoeuvre des vérins soit vous appuyez qu'une fois mais il faudra penser a des relais et a des capteurs) 1 AU, 1 transformateur, 2 disjoncteurs. Après j'ai pris l'hypothèse que les boutons seraient des boutons "ouverture" ou "fermeture" et non marche et arrêt qui ne veulent pas vraiment dire quelque chose en pneumatique.
Cordialement,
Max
-
Invité
Re: Projet verin pneumatique pour ouverture de porte de garage
Effectivement la tension sera de 230v et il me faudra donc un transfo 24v pour passer en 24V alternatif. c'est a peu de choses près ce que je m'imaginais.
-
Invité
Re: Projet verin pneumatique pour ouverture de porte de garage
auriez-vous des sites ou d'éventuels tuyaux pour apprendre à réaliser un schéma électrique correctement avec ces différents éléments ? car apart les notions théoriques et pratique, je ne dispose pas d'assez d'expérience pour les schémas. A vrai dire c'est plutot du chinois pour moi les différents symboles des éléments , n'ayant vu que les symboles et schéma de base que l'on voit en 3 et 4 ème secondaire en 1 mois.
Re: Projet verin pneumatique pour ouverture de porte de garage
Re,
Je vous ferai un schéma demain. Ce n'est pas sur le net et sans explications que l'on peut apprendre à lire un schéma électrique correctement et encore moins apprendre à en faire un (sauf peut être pour un simple allumage) je ne parle même pas de pneumatique ... Je le détaillerai au maximum afin que vous y compreniez quelque chose.
Pour les boutons alors, çà se passe comment ? Vous restez appuyer dessus durant toute la manoeuvre ?
Cordialement,
Max
Je vous ferai un schéma demain. Ce n'est pas sur le net et sans explications que l'on peut apprendre à lire un schéma électrique correctement et encore moins apprendre à en faire un (sauf peut être pour un simple allumage) je ne parle même pas de pneumatique ... Je le détaillerai au maximum afin que vous y compreniez quelque chose.
Pour les boutons alors, çà se passe comment ? Vous restez appuyer dessus durant toute la manoeuvre ?
Cordialement,
Max
-
Invité
Re: Projet verin pneumatique pour ouverture de porte de garage
Je comprends plus ou moins votre schéma mais ce que je ne comprends pas c'est que vous me mettez un moteur 24v dans mon dispositif. Est-il indispensable ? vu que je commande électriquement la marche ou l'arret du vérin. Si je fais une lecture correcte de votre schéma , vous disposez donc 3 phases ( L1,L2,L3) , un sectionneur, un contacteur (km1), 2 fusibles , un moteur alternatif, que signifie le iv1 , iv2? Pour répondre a votre question précédente, il me faut commander la marche ou l'arret du verin en une seule impulsion et non maintenir ma main sur le dispositif pour qu'il fonctionne. Je vous souhaite une agréable soirée et vous remercie d'avance pour le coup de main que vous me donnez ! je vous en suis reconnaissant ! Cordialement, Brandon
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités


