Disjoncteur fil pilote

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Disjoncteur fil pilote

Message par Invité »

Salut,

À quoi sert un disjoncteur avec fil pilote?
Le fil pilote ne sert il pas juste à communiquer entre radiateur et gestionnaire??
Fait il obligatoirement le protéger?

Imaginons 2 zones, je peux protéger ma zone 1 sous un seul disjoncteur et l'autre zone sous un autre, en restant sous la norme de protection suivant la puissance.

Merci.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Disjoncteur fil pilote

Message par Carminas »

Bonsoir

Le fil pilote est protégé indirectement par le disjoncteur 2A qui protège le gestionnaire.

Mais pour faire le sectionnement du fil pilote, une des solutions est de mettre un auxiliaire associé au disjoncteur du radiateur, c'est peut être ce que vous appelez un disjoncteur avec fil pilote.

@+
Carminas
Invité

Re: Disjoncteur fil pilote

Message par Invité »

Oui c'est cela dont je parle.

Est ce obligatoire pour la norme??
Le 2a suffit il comme sectionneur?? Faut il mettre une annotation??

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Disjoncteur fil pilote

Message par Carminas »

Bonjour

Ne ce n'est pas obligatoire de procéder comme cela, c'est juste ne façon de faire.

Le disjoncteur 2A du gestionnaire peut faire office de coupure, si on mets l'étiquetage adapté :

Image

@+
Carminas
Invité

Re: Disjoncteur fil pilote

Message par Invité »

oki merci

le petit message a mettre doit etre ecrit a la main ou sa se vend?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Disjoncteur fil pilote

Message par Carminas »

Je ne crois pas que cela se vende

Perso je fais cela avec un papier cartonné et mon imprimante

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités