bonsoir. Helas le moteur remonte sur la machine ( scie circulaire ) ne demarre pas.
le moteur grogne et semble vouloir partir en avant et en arriere mais ne part pas.
que faire? bonne soiré a tous
Cordialement .
bonjour.
non ce moteur n'etait pas monté dessus il y a un moteur essence de 3.3 Cv avec lequel
elle coupé des buches de 30 Cm.
Lame de scie D=60 cm
poulie moteur D=50 mme
poulie arbre de scie D= 120 mme.
le moteur essence avait des poulies de 40mm et 100mm
cordialement.
Bonjour,
Vous ne m'avez pas dit la vitesse du moteur mais d'après les autres caractéristiques cela doit être un 3.000trs (2850).
Question vitesse de la lame vous êtes un peu en dessous car elle doit tourner entre 1500 et 1600trs, là avec une poulie de 50 vous êtes à quelque chose près à +/- 1200trs .Vous ne m'avez pas précisé courroie plate ou à gorges, quoi qu'il en soit vous n'arriverez jamais à faire démarrer votre scie comme cela il faudrait que le moteur soit à double condensateur c'est à dire avoir un condensateur de démarrage en plus du condensateur permanent et il n'est pas du tout exclu qu'il ne démarre pas quand même.
Solution : gardez votre scie à moteur essence ou achetez une scie tout prête.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Bonjour. Exat c'est bien un 2850 T/m courroie a gorges.
je vais gardes mon moteur essence apres revision.
je vous remerci encore pour tout vos renseignements graçe a vous j'en ais appris
un peu plus sur les moteurs electrique
merci a vous tous
amicalement marc.