Bonjour,
J'ai besoin d'installer une portier vidéo avec commande de gâche.
Mon souci c'est le branchement du transfo 24V de la gâche.
J'ai un croquis qui montre, départ de la gâche 2 fils(normal). Un seul fils passe par le transfo le second arrive directement au bouton poussoir.
Je ne comprend pas le système
merci de l'aide
branchement d'une gâche électrique
-
Invité
Re: branchement d'une gâche électrique
Bonsoir
Le neutre en sortie transfo va directement a la gache et la phase passe par le bouton poussoir de l'interphone, si il est muni d'un contact sec.
Si pas de contact sur votre combiné intérieur sec un petit module a rajouter est souvent nécessaire.
A+
Le neutre en sortie transfo va directement a la gache et la phase passe par le bouton poussoir de l'interphone, si il est muni d'un contact sec.
Si pas de contact sur votre combiné intérieur sec un petit module a rajouter est souvent nécessaire.
A+