Bonjour
dans un marché de travaux d’électricité, j 'ai trouvé le descriptif d'un équipement à prévoir pour les cellules du poste suivant :
Coffret d’énergie autonomie 1 heure 24 volts
qu'elle est l'utilité de ce coffret
Coffret d’énergie pour cellule
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Coffret d’énergie pour cellule
Bonjour,
C'est typiquement le genre de coffret que l'on trouve sur des équipements qui doivent être "a sécurité positive*", ce qui implique de travailler à manque de tension :
-protection générale de poste abonné à comptage HT (il y a plus moderne, sans source auxiliaire, ou "a double alimentation")
- arrêt d'urgence sur des équipements de sécurité, ou coupure pompiers
Cordialement
* c'est à dire que toute défaillance, comme un mauvais contact, une bobine qui grille, une coupure de courant entraîne la mise en sécurité par déclenchement de l'organe de coupure
C'est typiquement le genre de coffret que l'on trouve sur des équipements qui doivent être "a sécurité positive*", ce qui implique de travailler à manque de tension :
-protection générale de poste abonné à comptage HT (il y a plus moderne, sans source auxiliaire, ou "a double alimentation")
- arrêt d'urgence sur des équipements de sécurité, ou coupure pompiers
Cordialement
* c'est à dire que toute défaillance, comme un mauvais contact, une bobine qui grille, une coupure de courant entraîne la mise en sécurité par déclenchement de l'organe de coupure
Re: Coffret d’énergie pour cellule
bonjour
merci pour la réponse
donc ce coffret va aimanter quoi exactement?
cordialement
merci pour la réponse
donc ce coffret va aimanter quoi exactement?
cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Coffret d’énergie pour cellule
Bonjour,
-Relais de protection et bobines associées
-DGPT (sans grand intérêt, cela fonctionne très bien en 230Vcc pris en aval du TR)
-coupures d'urgence HT
-motorisations (déconseillé en 24v, trop d'intensité)
Cordialement
Regardez dans le descriptif ce qui doit être alimenté en 24V cc:sarmad354 a écrit :
donc ce coffret va aimanter quoi exactement?
-Relais de protection et bobines associées
-DGPT (sans grand intérêt, cela fonctionne très bien en 230Vcc pris en aval du TR)
-coupures d'urgence HT
-motorisations (déconseillé en 24v, trop d'intensité)
Cordialement
Re: Coffret d’énergie pour cellule
merci bcp
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

