branchement four pyrolyse

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

branchement four pyrolyse

Message par Invité »

Bonjour à tous,

Je souhaite brancher une four Pyrolyse sur une prise secteur (terrasse extérieur). Le souci c'est que la prise est la dernière d'une chaîne de qq prises (4 ou 5 il me semble). Je n'ai, bien évidemment, pas d'autres endroits ou brancher le four. Sachant qu'il me faut un disjoncteur 32A pour ce four, et que je souhaite utiliser la prise extérieur. Une seule idée me vient à l'esprit :
-remonter à l'aide d'une aiguille de ma prise extérieur à l'arrivée de mon tableau ?

si d'autres idées ?????

PS : j'espère avoir été assez explicite

Merci d'avance
Invité

Re: branchement four pyrolyse

Message par Invité »

Bonsoir , pour un four 32a d'accord mais le cable doit être en 6 carré sinon çà flambe ,je serais vous si c'est possible de tiré une nouvelle ligne juste pour le four avec une prise 32a.bonne soirée
Invité

Re: branchement four pyrolyse

Message par Invité »

Je ne voyais pas trop solutions !!! Merci pour cette réponse
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités