Mon moteur 380 en 220 grogne (avec un condensateur)o

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

Mon moteur 380 en 220 grogne (avec un condensateur)o

Message par Invité »

Bonjour,
Je me retrouve dans une maison on je n'est plus le triphasé, donc je veux mettre mon compresseur maison en 220, j'ai donc acheté un condo de démarrage 450V de 60 UF, ,que j'ai branché comme indiqué sur ce site une borne du condo avec la phase ou neutre selon le sens de rotation voulu, le neutre seul au milieu et l'autre borne du condo à l'autre extrimitée, le moteur tourne mais l'éclairage de l'atelier s'affaiblie et nle moteur a du mal a tourner et grogne légérement, le moteur est un leroy somer de 1,5 kw, j'ai donc essayé sur un autre leroy sommer de 0.37kw et la ca tourne plus vite mais ça grogne ennormement, sans affaiblir la lumière, je vais finir par acheter un moteur mono mais je voudrais quand même comprendre ce qui ce passe merci d'avance
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: mon moteur 380 en 220 grogne, avec condo

Message par Labobine »

Bonjour,
Si vous avez vu mon article vous avez surement lu qu'au dessus de 1kw le montage était très aléatoire et sur mon site vous lirez que le montage sur des moteurs de compresseurs est totalement déconseillé.
Par contre ne laissez pas le moteur tourner comme cela parce qu'il ne prend pas sa vitesse et risque de griller rapidement si le compteur ne saute pas, d'autant plus que votre condensateur n'est pas assez fort il faut au moins un 80µf.(peut-etre encore là démarrerait-il mais si un jour votre clapet anti-retour fait l'andouille et que vous n'ayez pas un disjoncteur calibré le moteur grillera (d'où mon conseil de ne pas utiliser ce montage pour un compresseur)
Quand au 0,37Kw si vous essayez avec ce condensateur il ne peut que démarrer et ronfler fortement pour finir par griller si vous insistez. là il faut un 25µf.
Vous avez là des explications qui j'espère vous auront fait comprendre le pourquoi et comment, mais évidemment la bonne solution vous l'avez trouvée c'est d'acheter un moteur monophasé parce que quoi que l'on fasse un moteur triphasé a été construit pour marcher avec du triphasé, c'est un peu comme si vous vouliez faire marcher votre voiture diesel avec de l'essence (j'exagère à peine).
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Mon moteur 380 en 220 grogne (avec un condensateur)o

Message par Invité »

merci pour cette juste réponse et je vais acheté un moteur mono, merci
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Mon moteur 380 en 220 grogne (avec un condensateur)o

Message par Labobine »

Bonjour,
Je voudrais ajouter qu'en 40ans de métier j'ai équipé des centaines de moteurs comme cela et qui marchent encore (surtout des ventilos et des pompes, moteurs réducteurs et moteurs en dessous de 1cv) mais pour des compresseurs 9fois sur dix c'était l'échec.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités