mise a la terre des prises

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

mise a la terre des prises

Message par Invité »

salut,

un client me demande de mettre a la terre s'est prises, actuellement ya la terre que sur les lumières.

mais comment procéder? repasser mon fil dans les anciennes gaines??

ya t-il d'autres moyens, je pense que passer dans les gaines n'est pas toujours faisable.

merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: mise a la terre des prises

Message par Carminas »

Bonjour

Soit on peut ajouter un fil dans l'ancienne gaine

Soit il faut ajouter une gaine ou une goulotte pour amener le fil de terre.

Dans ce genre de mise en sécurité, on peut utiliser le même fil de terre unique en 2,5² pour plusieurs circuits.

Voir quand même si ajouter la terre sur toutes les prises est pertinent. Dans une chambre ou un séjour peu d'appareils nécessitent un raccordement à la terre.

@+
Carminas
Invité

Re: mise a la terre des prises

Message par Invité »

Oki mais jimagine que sa ne doit las etre toujours faisable de repasser dans les gaines.

Il faut que je mette les pc salon-atelier a la terre vu que cest lassurance pour latelier qui demande la mise au normes de la piece