Cable tel type 298 pour le téléreport

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Cable tel type 298 pour le téléreport

Message par forward11 »

Bonsoir,

Je dois reprendre une colonne montante dans un immeuble en rénovation qui va desservir 5 appartements. Il me faut reprendre la séparation des courants faibles et forts. Deux distributeurs d'étage (200A) sont déjà présents. Revoir les dimensions d'ouverture pour avoir: 73cm. A priori, cela ne devrait pas poser de difficultés majeures.
Par contre, l'électricien qui avait débuté l'instalation il y a deux trois ans a câblé les téléreports avec du câble téléphone 298 et le fait transiter jusqu'au compteur dans la même gaine que le 2*16² qui alimente les appartements.
Est ce que cela a une chance de passer au consuel qui m'est exigé.

Merci d'avance
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Cable tel type 298 pour le téléreport

Message par RFco »

salut


la 14-100 n'est pas mon fort, je ""m'incruste"" pour connaitre les réponses, c'est tout, désolé


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Cable tel type 298 pour le téléreport

Message par fab »

salut

que vient faire le consuel sur une colonne montante d'immeuble ?

je faire farfouiller dans la c14-100 .... je vous tien au courant
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Cable tel type 298 pour le téléreport

Message par fab »

re

selon la NF C 14-100 :

" le câbles est composé de :
- 2 paire torsadées constituées de 2 conducteur a âmes massives en cuivre
* 1er paire : bleu clair / blanc
* 2eme paire : bleu foncé / rouge

- un écran aluminium associer a un conducteur servant de drain de continuité

- une gaine "

voila ce que dit la NF C 14-100 concernant le câble telereport . dans un tableau sur les mode de pose, il est précisé : NF C 33-100

le telereport peut transité dans la même gaine que les dérivations individuelles.
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Que vient faire le Consuel dans une colonne montante?

Message par forward11 »

fab a écrit :que vient faire le consuel sur une colonne montante d'immeuble ?
J'ai un consuel à fournir pour les communs, où est installé un tableau dédié. Je suppose - il s'agit de mon premier collectif - que le consuel vérifiera la colonne montante.
Je sais, pour avoir fait un appartement dans un autre collectif et obtenu le consuel, que l'électricien qui a fait les communs n'a pas eu le consuel et les habitants de l'immeuble, y compris mes clients, étaient sans raccordement un an après.
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Cable tel type 298 pour le téléreport

Message par circus »

bonsoir,

le consuel ne vérifie pas la colonne, c'est le distributeur du réseau qui valide la mise en service de la colonne

si celle ci a des non conformité, elle ne sera pas mise en service par le distributeur

tant que les non conformités n'auront pas été corrigé

même si les logements ont leur consuel
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Cable tel type 298 pour le téléreport

Message par fab »

Circus m’enlève les mots de la bouche :-D .... et je suis d'accord avec lui .... ;-)
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités