Bonjour,
J'aimerai programmer un altivar 38, pour faire varier la vitesse d'un moteur avec un potentiomètre de 2k2 câbler dans la entrée AI0.
0 V = 25 Hz
10 V = 50 Hz
Cordialement,
Laurent
ALTIVAR 38
Re: ALTIVAR 38
Bonjour,
Vous êtes sur qu'il n'y a pas une erreur dans votre énoncé ??? Vous ne voulez pas parler de l'entrée AI1 plutôt ??
Cordialement,
Max
Vous êtes sur qu'il n'y a pas une erreur dans votre énoncé ??? Vous ne voulez pas parler de l'entrée AI1 plutôt ??
Cordialement,
Max
Re: ALTIVAR 38
Bonjour,
Actuellement, le variateur délivre quelle fréquence lorsqu'il y a 0V ? Et pour 10V ?
Cordialement,
Max
Actuellement, le variateur délivre quelle fréquence lorsqu'il y a 0V ? Et pour 10V ?
Cordialement,
Max
-
Invité
Re: ALTIVAR 38
Bonjour,
Problème résolu ...
En fait le problème étais dans la entrée Ai2 qui étais programmer "avec retour PI" une fois enlever ... ça marche
Un grand merci Max78
Problème résolu ...
En fait le problème étais dans la entrée Ai2 qui étais programmer "avec retour PI" une fois enlever ... ça marche
Un grand merci Max78
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
