disjoncteur four a pain

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: disjoncteur four a pain

Message par pericles »

bonsoir,

La puissance à souscrire s’obtient en faisant la somme des puissances des appareils installés.
Comme ils ne sont pas tous utilisés en même temps, on applique un coefficient de foisonnement qui est généralement de 0,75.
Toutefois il est prudent de s'informer auprès de l'utilisateur de l'installation pour savoir quels sont les appareils utilisés simultanément.

Avec un four de 18kW, le courant est de 26A ; avec un abonnement 30A il reste donc 4A pour le reste de l'installation ; ce qui est insuffisant pour un chauffe eau, 2 congélateurs, une chambre de pousse de x kW, les prises de courant et l'éclairage.
pratiquement il faut un abonnement triphasé 60A (36kVA)

voir l'estimation des courant d'emploi suivant les puissances ( à finaliser avec les valeurs de votre installation)
http://www.casimages.com/f.php?f=111102011308964595.pdf


un principe de répartition sur les 3 phases
http://www.casimages.com/f.php?f=111102011402773795.pdf


cordialement
Invité

Re: disjoncteur four a pain

Message par Invité »

Bonjour

un grand merci pour votre aide cela devrait suffir.

Cordialement bruno
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités