Contrôleur Permanent d'Isolement

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

Contrôleur Permanent d'Isolement

Message par Invité »

Bonjour,

Je voudrais savoir ce qu'il se passe quand l'on appui sur le bouton test du CPI SM21 de chez Merlin Gerin ? Le report d'alarme est-il effectué ? Le disjoncteur coupe t-il l'alimentation ? A quoi sert le réglage AL. REL. "On" ou "Off" ?
Ce CPI est destiné à surveiller hors tension l’isolement d'un moteur de désenfumage mis en service uniquement en cas de sinistre.

Photo du CPI ---> http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... gerin.jpg/

Cordialement,
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Contrôleur Permanent d'Isolement

Message par Candela »

Bonjour,
La réponse est LA: le relais de sortie et la LED AL OK sont mis en ou hors service par le commutateur. Le test simule un défaut et teste toute la chaîne; il ne provoque pas l'ouverture du circuit de commande ni l'allumage de la LED si le commutateur est sur off. L'alarme s'effectue normalement dans les deux cas.
Cordialement
Invité

Re: Contrôleur Permanent d'Isolement

Message par Invité »

Ok merci bien, donc le test intégré provoque les mêmes actions qu'un test avec les résistances ?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Contrôleur Permanent d'Isolement

Message par Candela »

Bonsoir,
un_terrien a écrit : donc le test intégré provoque les mêmes actions qu'un test avec les résistances ?
Oui, il permet de qualifier toute la chaîne.
Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités