GTL

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
fabrice57200
Assidu
Assidu
Messages : 117
Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
Contact :

GTL

Message par fabrice57200 »

Bonjour,

Je souhaite réaliser un coffrage au bas de la GTL, dans le sens de la largeur, où arriveront les differentes gaines (courant fort, courant faible). Les gaines seront coupées dans ce coffrage. Au dessus de ce coffrage, il y aura les differentes goulottes qui iront aux tableaux. Le coffrage sera realisé en BA13 ou en bois.

J'ai choisi cette méthode car les goulottes plastiques existantes sont trop petites par rapport au nombre de gaines et je ne peux pas toutes les faire penetrer à l'interieur.

La norme NFC 15-100 permet-elle ce type de mise en oeuvre?

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: GTL

Message par RFco »

bonjour


il faut cependant que les gaines pénètrent dans les goulottes plastique,

en effet, votre coffrage bois ne certifie pas l'IP minimal requis


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: GTL

Message par Invité »

Bonjour

Avez vous, essayé d'utiliser un cornet d'épanouissement pour goulotte GTL , type Legrand Ref (300 95)
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités