[Aide] schéma pompe a chaleur
-
Invité
Re: [Aide] schéma pompe a chaleur
donc la ligne à tirer serais un câble 4G6² ( 3 phase + neutre + PE)
et la protection serais un 40A courbe D ?
ps : je vous est envoyé un message privé hier soir (pour les détails)
et la protection serais un 40A courbe D ?
ps : je vous est envoyé un message privé hier soir (pour les détails)
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: [Aide] schéma pompe a chaleur
Bonjour,
avec 9 kW en triphasé le courant est de 16,66A
• prévoir un disjoncteur 25A courbe D
• suivant les caractéristique techniques de la PAC
un câble U 1000 R2V 4G4 ( 3 phase + PE)
ou 5G4 ( 3 phase + neutre + PE)
cordialement
avec 9 kW en triphasé le courant est de 16,66A
• prévoir un disjoncteur 25A courbe D
• suivant les caractéristique techniques de la PAC
un câble U 1000 R2V 4G4 ( 3 phase + PE)
ou 5G4 ( 3 phase + neutre + PE)
cordialement
-
Invité
Re: [Aide] schéma pompe a chaleur
ok
sachant que l'installation électrique est en monophasé, passer en triphasé
demanderais de tout re-faire (EDF)
donc y a t-il une solution, pour l'alimenté en monophasé ??
sinon la meilleur solution ?
sachant que l'installation électrique est en monophasé, passer en triphasé
demanderais de tout re-faire (EDF)
donc y a t-il une solution, pour l'alimenté en monophasé ??
sinon la meilleur solution ?
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: [Aide] schéma pompe a chaleur
Bonsoir,
une précision concernant la puissance de la PAC
pour la détermination de la section du câble d'alimentation et du calibre du disjoncteur, on prend en considération la puissance absorbée de la PAC
pourriez-vous indiquer à quoi correspond la puissance de 9kW , je pense qu'il s'agit de la puissance restituée.
Auquel cas la puissance absorbée serait de 2kW environ
le courant d'emploi de la PAC serait égal à 11,15A
voir le mémo pour plus d'informations http://www.casimages.com/f.php?f=111023125304862440.pdf
cordialement
avec la fiche technique de la PAC , le dialogue serait plus clair
une précision concernant la puissance de la PAC
pour la détermination de la section du câble d'alimentation et du calibre du disjoncteur, on prend en considération la puissance absorbée de la PAC
pourriez-vous indiquer à quoi correspond la puissance de 9kW , je pense qu'il s'agit de la puissance restituée.
Auquel cas la puissance absorbée serait de 2kW environ
le courant d'emploi de la PAC serait égal à 11,15A
voir le mémo pour plus d'informations http://www.casimages.com/f.php?f=111023125304862440.pdf
cordialement
avec la fiche technique de la PAC , le dialogue serait plus clair
-
Invité
Re: [Aide] schéma pompe a chaleur
je viens de recevoir la PAC (enfin ^^)
effectivement la puissance absorbé et de 2KW (et 9kw la puissance restitué)
donc la ligne du pac seras un 3G6² u1000r2v (pour la pointe d'intensité, elle tourne au sel,pour la filtration etc..)
au début j'ai hésité pour du 4² mais il ma dit qu'un 6² serais mieux
et protéger par un disjoncteur 25A courbe D
(pour le reste du schéma sa ne change pas)
est ce que j'ai raison ? :)
Merci de t'ont aide Pericles
effectivement la puissance absorbé et de 2KW (et 9kw la puissance restitué)
donc la ligne du pac seras un 3G6² u1000r2v (pour la pointe d'intensité, elle tourne au sel,pour la filtration etc..)
au début j'ai hésité pour du 4² mais il ma dit qu'un 6² serais mieux
et protéger par un disjoncteur 25A courbe D
(pour le reste du schéma sa ne change pas)
est ce que j'ai raison ? :)
Merci de t'ont aide Pericles
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: [Aide] schéma pompe a chaleur
Bonjour,
pour une pompe de 2kW, un câble 3g2.5² et un disjoncteur 20A courbe D répondent aux conditions de l’installation.
"il m'a dit qu'un 6² serait mieux"
qui est il ? le vendeur de la PAC
suivant la norme NF C 15 100 avec un 6² il faut un disjoncteur 32A, personnellement je resterai avec un 4² pour un disjoncteur 25A
Question numéro 2 :
Besoin d'installer un tableau électrique dans le local (cabanon) ?
Une pieuvre (boite de dérivation) suffit normalement ?
Concernant la question n°2 voir le principe d’installation à adapter à votre configuration
Lien du mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=111024011251271924.pdf
cordialement
pour une pompe de 2kW, un câble 3g2.5² et un disjoncteur 20A courbe D répondent aux conditions de l’installation.
"il m'a dit qu'un 6² serait mieux"
qui est il ? le vendeur de la PAC
suivant la norme NF C 15 100 avec un 6² il faut un disjoncteur 32A, personnellement je resterai avec un 4² pour un disjoncteur 25A
Question numéro 2 :
Besoin d'installer un tableau électrique dans le local (cabanon) ?
Une pieuvre (boite de dérivation) suffit normalement ?
Concernant la question n°2 voir le principe d’installation à adapter à votre configuration
Lien du mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=111024011251271924.pdf
cordialement
-
Invité
Re: [Aide] schéma pompe a chaleur
Non l'installateur de la piscine
il m'a dit que pour la pointe d'intensité au démarrage il fallait du 6² car le 4² serait trop juste
il m'a dit que pour la pointe d'intensité au démarrage il fallait du 6² car le 4² serait trop juste
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: [Aide] schéma pompe a chaleur
re bonjour,
oui en effet au démarrage avec une section de 4² , la chute de tension est de 1.01 %
donc la section 6² est mieux adaptée a votre installation
j’ai repris la vérification de la chute de tension au démarrage de la pompe de la PAC :
pour un courant de démarrage Id = 30A et un cos φ au démarrage de 0.45
avec les section 2.5², 4² et 6² et un longueur de 15 mètres.
• avec une section de 2.5² la chute de tension est de 1.62 %
• avec une section de 4² la chute de tension est de 1.01 %
• avec une section de 6² la chute de tension est de 0.68 %
mémo chute de tension au démarrage
http://www.casimages.com/f.php?f=111024055244225883.pdf
cordialement
oui en effet au démarrage avec une section de 4² , la chute de tension est de 1.01 %
donc la section 6² est mieux adaptée a votre installation
j’ai repris la vérification de la chute de tension au démarrage de la pompe de la PAC :
pour un courant de démarrage Id = 30A et un cos φ au démarrage de 0.45
avec les section 2.5², 4² et 6² et un longueur de 15 mètres.
• avec une section de 2.5² la chute de tension est de 1.62 %
• avec une section de 4² la chute de tension est de 1.01 %
• avec une section de 6² la chute de tension est de 0.68 %
mémo chute de tension au démarrage
http://www.casimages.com/f.php?f=111024055244225883.pdf
cordialement
-
Invité
Re: [Aide] schéma pompe a chaleur
Merci pericles
je vous tiendrez au courant, une fois l'installation en marche :)
ps : j'utiliserais un 32A courbe D ( pour protection de la ligne 6², du PAC)
je vous tiendrez au courant, une fois l'installation en marche :)
ps : j'utiliserais un 32A courbe D ( pour protection de la ligne 6², du PAC)
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: [Aide] schéma pompe a chaleur
Bonsoir,
pour les circuits de l'éclairage extérieur (local pompe et piscine) il faut vérifier la chute de tension à partir de la puissance installée de chaque circuit.
J'ai pris comme hypothèse une chute de tension max de 2% pour la liaison entre le réseau ERDF et le coffret général (habitation)
sachant que la norme NF C15 100 limite à 3% la chute de tension entre l'origine d'une installation et tout point d'utilisation (tableau 52V), il reste donc 1% pour les liaisons entre le tableau général et les points d'utilisation.
Voir les scénario 1 et 2 http://www.casimages.com/f.php?f=111026010920990231.pdf
le scénario 1 reste dans la limite de 1% ; le scénario 2 est supérieur à 1%
cordialement
pour les circuits de l'éclairage extérieur (local pompe et piscine) il faut vérifier la chute de tension à partir de la puissance installée de chaque circuit.
J'ai pris comme hypothèse une chute de tension max de 2% pour la liaison entre le réseau ERDF et le coffret général (habitation)
sachant que la norme NF C15 100 limite à 3% la chute de tension entre l'origine d'une installation et tout point d'utilisation (tableau 52V), il reste donc 1% pour les liaisons entre le tableau général et les points d'utilisation.
Voir les scénario 1 et 2 http://www.casimages.com/f.php?f=111026010920990231.pdf
le scénario 1 reste dans la limite de 1% ; le scénario 2 est supérieur à 1%
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités