Comment calculer la consommation d'un appareil sur un temps??
Dans mon cas j'ai un appareil 12v qui fait 50w.
Avec une batterie de 7a 12v combien de temps mon appareil va fonctionner?
Merci
Calcul consommation
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Calcul consommation
Bonjour,
Avec la calculette Volta la durée de la décharge est 1h 30m 52s
Voir le mémo pour + de détails
http://www.casimages.com/f.php?f=111022121720799179.pdf
cordialement
Avec la calculette Volta la durée de la décharge est 1h 30m 52s
Voir le mémo pour + de détails
http://www.casimages.com/f.php?f=111022121720799179.pdf
cordialement