[Aide] schéma pompe a chaleur

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

[Aide] schéma pompe a chaleur

Message par Invité »

Bonjour / Bonsoir tout le monde
j'aurais besoin de votre savoir faire si vous le souhaitez.


Plusieurs schémas seront affichés :
1- schéma structurel ou architectural
2- schéma des lignes électriques a tirer sur les différents points (1,2 et 3)
3- schéma des connexions des points 1,2 et 3


Sujet : installation électrique d'une pompe à chaleur pour une piscine de 50 ou 60 mètres cube
installation électrique de points d'éclairages autour des piscines et du local (là où sera fixé la pompe à chaleur)

Schéma 1 :
http://imageshack.us/photo/my-images/26/schmastruc.jpg/

Schéma 2 :
http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... truc2.jpg/
Image


Question numéro 1 :
Je pense qu'une ligne de 4m² est suffisante pour la pompe à chaleur (Puissance absorbé = 3,5 kw)+ les 2 PC
une autres ligne en 1.5m² juste pour l'éclairage, ou mettre l'arriver des PC a part (tirer une autres ligne en 1.5²) .
Quel sont les disjoncteurs de protection à installer sur le point numéro 1 ? un 16 Ampères pour le 4² ? et un 10 Ampères pour le 1.5² ?

Question numéro 2 :
Besoin d'installer un tableau électrique dans le local (cabanon) ?
Une pieuvre (boite de dérivation) suffit normalement ?

Le 3° schéma arrivera plus tard
Merci
Invité

Re: [Aide] schéma pompe a chaleur

Message par Invité »

j'ai oublié de dire que j'utilise de la gaine annelé rouge en diamètre 80
Invité

Re: [Aide] schéma pompe a chaleur

Message par Invité »

Personne ne peut m'aider ? :/

je pensé pourtant bien expliqué, il suffit juste de me dire si c'est faisable.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: [Aide] schéma pompe a chaleur

Message par pericles »

Bonsoir,
Quelques questions :
• la PAC est-elle en monophasé ou en triphasé ?
• les prises de courant sont -elles en monophasé ?
et pour quelle utilisation ?
Car avec un câble 4G4 on distribue 3 phases + la terre

à première vue je ferais :
• une alimentation pour la PAC avec un câble U 1000 R2V 4G4
• une alimentation pour les prise de courants avec un câble U 1000 R2V 3G2,5
• une alimentation pour l'éclairage avec un câble U 1000 R2V 3G1,5


voir le mémo pour + de détails http://www.casimages.com/f.php?f=111019031453545354.pdf

cordialement
Invité

Re: [Aide] schéma pompe a chaleur

Message par Invité »

tout est monophasé, le cable 4G4² (phase + neutre + terre + fil pilote) car le fil pilote seras commandé par le thermostat
ok merci du conseil
sinon pour les normes c'est bon ?
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: [Aide] schéma pompe a chaleur

Message par pericles »

bonsoir,
en monophasé :
il faut prévoir pour l’alimentation de la PAC un câble U 1000 R 2V 3G 4
et pour le fil pilote un câble U 1000 R 2V 1 x 1.5²

il faut vérifier que la somme de la chute de tension en amont du disjoncteur de branchement + la chute de tension du câble d’alimentation de la PAC soit être inférieure ou égale à 5 %

il faut prévoir pour l’alimentation des prises de courant un câble U 1000 R 2V 3G 2.5
et pour l’alimentation de l’éclairage un câble U 1000 R 2V 3G 1.5

voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=111020033858161494.pdf


cordialement
Invité

Re: [Aide] schéma pompe a chaleur

Message par Invité »

Merci pericles =)
tu viens de calculé et de faire le schéma de principe en fonction de mes besoins ??
La question du fil pilote est résolu grâce a votre schéma très explicite :)

ps : je suis surpris du fait qu'il fallait un 25A pour protéger une pompe à chaleur

encore merci
Invité

Re: [Aide] schéma pompe a chaleur

Message par Invité »

Bonsoir à tous,

récemment j'ai alimenté une pompe à chaleur Daïkin, et l'installateur m'a demandé 2 lignes de 3g6 sur un 25A courbe D, il à fait chauffer un ballon de 200litres en 45 minutes :shock:
Invité

Re: [Aide] schéma pompe a chaleur

Message par Invité »

la pompe a chaleur passe en 9kw
cela ne change rien ?
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: [Aide] schéma pompe a chaleur

Message par pericles »

Bonsoir,

vous ne pouvez pas installer une pompe de cette puissance car en monophasé la puissance nominale maximale est de 6kVA avec une PAC inverter (voir le tableau 2 de la fiche sequelec pompe à chaleur)

je vous invite à consulter le document : Sequelec_fiche_pompe _chaleur.pdf
http://www.erdfdistribution.fr/medias/S ... haleur.pdf

lien du mémo http://www.casimages.com/f.php?f=111021115017966436.pdf

cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités