Démarrage du moteur à l'aide d'un relais tension

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

Démarrage du moteur à l'aide d'un relais tension

Message par Invité »

Bonjour monsieur,
J'ai installé une géotherme. J'ai un petit problème de hausse d'intensité au démarrage. Je voudrais le résoudre.
C'est un moteur compresseur de 2060 watts possédant 3 bornes branchées en monophasé avec un condensateur permanent de 55 micro farads.
Pour éviter de mettre un condensateur de démarrage avec relais, je voudrais mettre un relais de tension et un condensateur de démarrage moins coûteux.
J'ai vu que cela était possible sur ce site:
http://climatisation.froid.free.fr/inde ... e&Itemid=6
Est ce possible? Et que faut-t-il mettre comme condensateur de démarrage (combien de farad). Merci beaucoup.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Démarrage du moteur à l'aide d'un relais tension

Message par Labobine »

Bonsoir,
La capacité d'un condensateur de démarrage n'est pas du tout critique et dépend surtout du couple que l'on veut obtenir, donc pour votre compresseur moi je dirai entre 100 et 180µf (dont 100 ou 120, ou 140, ou 150 ou 180)
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Démarrage du moteur à l'aide d'un relais tension

Message par Invité »

Ça joue sur le couple et non pas sur l'intensité au démarrage? Car pour moi, mon objectif c'est de baisser l' intensité au démarrage.
Quelles seraient alors les solutions?
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Démarrage du moteur à l'aide d'un relais tension

Message par Labobine »

Bonsoir,
Il n'y a aucun moyen de baisser l'intensité au démarrage d'un moteur monophasé à condensateur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Démarrage du moteur à l'aide d'un relais tension

Message par Invité »

C'est claire. merci.
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités