Eclairage de remplacement dans IGH

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
sarmad354
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : sam. 14 févr. 2009 01:14
Contact :

Eclairage de remplacement dans IGH

Message par sarmad354 »

Bonjour

Dans un IGH, on veut pour chaque bureau avoir un éclairage de remplacement à 25%
est ce que on doit mettre dans chaque bureau deux interrupteurs :
Le premier actionne le circuit du normal et l'autre actionne le circuit de remplacement ?


merci
Avatar du membre
sarmad354
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : sam. 14 févr. 2009 01:14
Contact :

Re: Eclairage de remplacement dans IGH

Message par sarmad354 »

bonjour
est ce que l'interrupteur bipolaire peut résoudre ce problème
cordialement
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: Eclairage de remplacement dans IGH

Message par mercure »

bonsoir
oui pour l'interrupteur double allumage ,mais l'interrupteur normal commande dans ce cas la 75 % de la totalité,
Mais tous dépond du nombre de luminaire ,la surface utile éclairé
il y a aussi ,la possibilité de télerrupteur commandé par des boutons poussoirs
Salutations
Avatar du membre
sarmad354
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : sam. 14 févr. 2009 01:14
Contact :

Re: Eclairage de remplacement dans IGH

Message par sarmad354 »

Merci pour la réponse
pour etre mieux clair
un circuit sera alimenté depuis le tableau normal et l'autre circuit sera alimenter de puis le tableau de remplacment
à mon avis, l'interrupteur double allumage ou télerrupteur commandé par des boutons poussoirs ne peuvent pas servi dans ce cas.
Que pensez vous?
Avatar du membre
sarmad354
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : sam. 14 févr. 2009 01:14
Contact :

Re: Eclairage de remplacement dans IGH

Message par sarmad354 »

autes SVP!!!!!!
Modifié en dernier par Max78 le mer. 2 nov. 2011 08:48, modifié 1 fois.
Raison : ...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Eclairage de remplacement dans IGH

Message par Candela »

Bonjour,
Je suis de l'avis de Mercure, je ne vois pas ce qui empêcherait l'usage d'interrupteurs ou de télérupteurs bipolaires (# double allumage).
Quand vous parlez de "TGBT de remplacement", vous voulez bien dire que ce TGBT est muni d'un normal-secours (ou plusieurs...) afin que la source de remplacement réalimente certain départs en cas de coupure de la source normale? Dans le cas de télérupteurs, il suffit que le circuit de commande vienne de ce TGBT.

Cordialement
Avatar du membre
sarmad354
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : sam. 14 févr. 2009 01:14
Contact :

Re: Eclairage de remplacement dans IGH

Message par sarmad354 »

Bonjour
Candela a écrit :,
vous voulez bien dire que ce TGBT est muni d'un normal-secours (ou plusieurs...) afin que la source de remplacement réalimente certain départs en cas de coupure de la source normale?
Cordialement
pour éclaircir la situation
dans le bâtiment, j'ai un TGBT normal et un TGBT normal-secours
et dans chaque niveau, j'ai un tableau divisionnaire normal alimenté par le TGBT normal et un tableau divisionnaire normal-secours alimenté par le TGBT normal-secours
dans chaque bureau, j'ai 8 luminaires
je veux que 6 luminaires soit alimentés depuis le tableau divisionnaire normal et 2 luminaires soit alimentés depuis tableau divisionnaire normal-secours
a mon avis, un seul interrupteur bipolaire installé dans chaque bureau peut résoudre le problème.
mais j’ai pas compris comment un interrupteur double allumage ou un interrupteur peuvent résoudre le problème?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Eclairage de remplacement dans IGH

Message par Candela »

Bonjour
sarmad354 a écrit : a mon avis, un seul interrupteur bipolaire installé dans chaque bureau peut résoudre le problème.
C'est bien ce que j'ai voulu dire; ou un télérupteur également bipolaire dont le circuit de commande serait alimenté en" secouru".
sarmad354 a écrit :
mais j’ai pas compris comment un interrupteur double allumage ou un interrupteur peuvent résoudre le problème?
# = différent de. Pour bien se comprendre, un "double allumage", ce sont deux inters dans le même mécanismes. Dans ce cas, les usagers devraient actionner les deux interrupteurs.

Cordialement
Avatar du membre
sarmad354
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : sam. 14 févr. 2009 01:14
Contact :

Re: Eclairage de remplacement dans IGH

Message par sarmad354 »

merci bcp
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités