Tableau equipé de prises

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Tableau equipé de prises

Message par Invité »

Bonsoir . Pour éviter l'emploi de multiprises pour le marcher de Noel,je doit installer un tableau électrique équipé de 8 prises avec 20m de cable muni d'une fiche se branchant sur une prise de courant protégée par un dijoncteur différentiel 30mA.Je compte faire au plus simple repiquer seulement les prises entre elle . Dois je mettre un inter sectionneur rotatif ou autre chose
Merci
Invité

Re: Tableau equipé de prises

Message par Invité »

Je ne vois pas d'opposition à ça, si c'est bien un disjoncteur différentiel aucun problème . Pas besoin non plus d'interrupteur sectionneur rotatif (Plutôt utiliser en indus : môteur, clim ect...) ou autre modèle...

Après je ne suis pas infaillible mais pour moi c'est ok !
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Tableau equipé de prises

Message par Max78 »

Bonjour,

Je ne suis pas non plus infaillible (surtout en qui concerne les normes) mais je serais étonne que la norme n'exige pas de mettre un organe de sectionnement soit, en amont des prises, soit en amont du câble qui part alimenter le tableau. Pour ma part, je mettrais ID + disjoncteur.

Cordialement,
Max
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Tableau equipé de prises

Message par GAS »

Bonjour,
il est toujours délicat de donner un avis sur une partie d'installation sans connaître précisément ce qu'il se trouve en amont.
Votre tableau sera en quelque sorte "une super multiprise" raccordé sur un socle 10-16A+T
J'ose espérer que ce socle possédera une protection en surintensité dédiée et que d'autres usagers n'y seront pas raccordés.
D'un point de vue sécuritaire il serait conseillé de prévoir a minima sur votre tableau, en amont de vos 8 Pct, un disjoncteur bipolaire pour limiter d'une part la charge répartie sur vos 8 socles et d'autre part pour permettre de réaliser une coupure d'urgence en cas de nécessité.
S'agissant cependant d'une installation foraine proche du public, il me semble qu'un disjoncteur différentiel de 20A 30mA serait la meilleure des protections à conseiller. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: Tableau equipé de prises

Message par Invité »

Bonsoir.Il s'agit effectivement d'un tableau qui servira de multiprises et qui sera brancher sur une prise de courant qui est protégé avec un différentiel 30mA et un disjoncteur20A avec 20m de câble et une fiche.La protection des prises et du câble est assurée et je vais rajouter l'inter sectionneur rotatif pour réaliser une coupure d'urgence
Merci pour tous les avis
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités