Bonjour,
Je me pose la question de savoir ce qui se passe si je déconnecte la terre du neutre d'une installation :
Si une personne "touche" la phase :
Le courant "vient "de la phase et passe dans cette personne, va à la terre mais ne revient pas sur le neutre car celui-ci n'est plus connecté à la terre.
Il n'y a donc pas de boucle du courant
Dans ce cas : Y -a-t-il un risque pour cette personne ?
En quel régime de neutre serions-nous alors ?
Liaison terre et neutre
Re: Liaison terre et neutre
salut
de quel type d’installation parlez vous ?
de quel type d’installation parlez vous ?
-
Invité
Re: Liaison terre et neutre
Une installation insdustrielle,
En amont de mon transfo je suis en régime IT (Mais je n'utilise pas le neutre)
En aval je suis en régime TT si je branche le neutre à la terre ou en régime inconnu si je ne branche pas le neutre à la terre.
Re: Liaison terre et neutre
ok...
ça sort de mon domaine ... desolé
ça sort de mon domaine ... desolé
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Liaison terre et neutre
Bonsoir,
Sauf dans le cas particulier d'un seul appareil avec transfo de séparation, débrancher le neutre vous place immédiatement en régime IT.
La situation que vous décrivez est un contact direct, contre lequel les SLT ne vous protègent pas. Seul un DDR 10 ou éventuellement 30 mA peut vous protéger dans ce cas.
Il est illusoire de croire que l'isolement neutre-terre est suffisant pour vous protéger. L'isolement global n'est jamais infini, et il y a le capacitif des câbles dès que le réseau est un peu étendu. Même si l'impédance de boucle est plus élevée en IT, cela ne suffit pas à protéger un homme des contacts directs. Le "seuil de non-lâcher est à 10 mA environ, la tétanisation respiratoire apparaît à 25...
Cordialement.
Sauf dans le cas particulier d'un seul appareil avec transfo de séparation, débrancher le neutre vous place immédiatement en régime IT.
La situation que vous décrivez est un contact direct, contre lequel les SLT ne vous protègent pas. Seul un DDR 10 ou éventuellement 30 mA peut vous protéger dans ce cas.
Il est illusoire de croire que l'isolement neutre-terre est suffisant pour vous protéger. L'isolement global n'est jamais infini, et il y a le capacitif des câbles dès que le réseau est un peu étendu. Même si l'impédance de boucle est plus élevée en IT, cela ne suffit pas à protéger un homme des contacts directs. Le "seuil de non-lâcher est à 10 mA environ, la tétanisation respiratoire apparaît à 25...
Cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
