Changement de batterie onduleur industriel

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Invité

Changement de batterie onduleur industriel

Message par Invité »

Bonjour,
Actuellement en deuxième année DUT HSE, nous préparons un audit sur la sécurité industrielle et plus précisément sur les onduleurs industriels. Nous avons trouver beaucoup de document, hors il reste de nombreuses lacune dans nos recherches. Nous sollicitons votre aide, afin de pouvoir présenter au mieux, à notre promotion, la totalité des informations sur les onduleurs industriels.
Entre autre, parmis les questions où nous n'avons trouvé aucunes réponses :

- Quelles sont les étapes de remplacement des batteries d'onduleur, lorsque celle-ci se situe dans un local à part ?
- Une fois quelles ont été remplacée, comment sont elle recyclées et transportées ?
- Quels sont les habilitations électrique pour pouvoir intervenir sur les batteries d'onduleur ?
- Quelles sont les consignes et les règles de sécurité pour intervenir sur les batteries d'onduleur ?

Merci par avance de votre aide utile.
Cordialement.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Changement de batterie onduleur industriel

Message par Didier62 »

salut,
HSE a écrit :- Quelles sont les étapes de remplacement des batteries d'onduleur, lorsque celle-ci se situe dans un local à part ?
sur nos installations informatiques ,les batteries sont remplacées tous les 3 ans environ,sauf en cas de défaut signalés par les onduleurs.....
les onduleurs sont reliés au réseau,au moindre défaut la société de maintenance prends le relais.
les batteries sont montées sur des racks,elles sont dans le méme local que les onduleurs.
tous nos locaux informatiques sont ventilés et possèdent une petite climatisation,nous ne sommes pas génés par les pbs de température.
HSE a écrit :- Une fois quelles ont été remplacée, comment sont elle recyclées et transportées ?
les batteries ,tout comme les lampes fluos sont reprises et évacuées hors du site.
on ne suit pas le transport et le recyclage........
HSE a écrit :- Quels sont les habilitations électrique pour pouvoir intervenir sur les batteries d'onduleur ?
au minimum BR
HSE a écrit :- Quelles sont les consignes et les règles de sécurité pour intervenir sur les batteries d'onduleur ?
idem que pour travailler sur des installations électriques "classiques"
-travail hors tension (par forcément évident pour des batteries!)
-habilitations
-installations consignées
-ports des EPI
etc.....
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Changement de batterie onduleur industriel

Message par Max78 »

Bonjour,
HSE a écrit :
- Une fois quelles ont été remplacée, comment sont elle recyclées et transportées ?
Didier62 a écrit :les batteries ,tout comme les lampes fluos sont reprises et évacuées hors du site.
on ne suit pas le transport et le recyclage........
Didier, c'est ta société qui s'occupe de l'évacuation des batteries directement ou elle fait appelle au sous traitant qui font la maintenance sur les onduleurs pour le faire ?

Car si c'est ta société, normalement elle est dans l'obligation de faire établir un Bordereau de Suivi des Déchets industriels : BSDI ( voir Arrêté du 4 janvier 1985 RELATIF AU CONTROLE DES CIRCUITS D'ELIMINATION DE DECHETS GENERATEURS DE NUISANCES ) et de s'occuper de son recyclage/ destruction "propre" surtout si ta société est habilité ISO 9001.
Le bordereau en vigueur est le formulaire Cerfa n°12571 01 "encadré par Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005.

Pour information ;-)

@+
Max
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Changement de batterie onduleur industriel

Message par Didier62 »

Salut,
Max78 a écrit :Didier, c'est ta société qui s'occupe de l'évacuation des batteries directement ou elle fait appelle au sous traitant qui font la maintenance sur les onduleurs pour le faire ?
la maintenance et l'entretien des onduleurs sont sous traités à une société extérieure, ainsi les vieilles batteries usagées restent à la charge du sous traitant.

@+
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Changement de batterie onduleur industriel

Message par Max78 »

Re,

Ouf, tu es "dans les clous" alors :-D

@+
Max
Invité

Re: Changement de batterie onduleur industriel

Message par Invité »

Merci énormément pour votre aide, je partagerais toutes vos informations avec mes collègues et vous tiendrais "au courant" de la suite ou s'il y a certain point à éclaicir.

Merci encore, cordialement .
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités