Goulottes et saignées

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Goulottes et saignées

Message par Invité »

Salut a tous

J'ai une rénovation a faire dans une pièces (cuisine), rien de bien compliqué mais une question me vient !

Actuellement les prises sont câblés en goulottes donc j'ai toutes les arrivées dans celles ci !

Le client souhaite mettre les pc en goulotte en encastré et ajouter des pc pour la nouvelle implantation cuisine !

Mais comment faire pour partir de la goulotte et ensuite encastrer ma gaine ?

Est-il faisable de faire la saignée et arrivé derrière la goulotte pour y rentrer ?

Y a t-il d'autres solutions ?

Quelles sont les solutions pour masquer les arrivés qui sont faites dans les anciennes goulottes ?

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Goulottes et saignées

Message par Carminas »

Bonjour

On peut tout à fait faire une jonction gaine/goulotte en arrivant par l'arrière de la goulotte

Il faut juste assurer la continuité de la protection mécanique.

L'idéal est que la gaine pénètre d'un ou deux millimètres dans la goulotte.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités