Bonjour à tous,
Je suis très perplexe est suis preneur de toutes bonnes idées pour essayer de diagnostiques mon problème électrique....
Entre Aout et début janvier 2011, ma consommation électrique est a peu près normale. Par contre, dans la période entre janvier et juin 2011 - dates de deux relevés physiques du compteur par EDF - j'ai subi une véritable EXPLOSION de ma consommation heure pleine (+15000 kWh!!), et heure creuse.... Entre juin en maintenant, elle semble redevenue normale. J'essaye de trouver la source de cette surconsommation massive, car EDF me demande 2000€ en plus de mes paiements mensuels de 200€/mois !!
Sachant que :
- je suis dans un pavillon en triphasé de 1979, de 150m2, avec disjoncteur différentiel 500mA, mais un tableau électrique "ancien" (pas d'interrupteur différentiel 30mA, mais des portes fusibles). Le chauffage est électrique.
- Le disjoncteur 500mA a été changé fin 2010 par EDF car l'ancien était défectueux
- le chauffe-eau a été changé courant janvier, et l'installateur a fait une erreur de branchement en interprétant mal le schéma de branchement en triphasé... et a mis les différentes phases en court-jus. Résultat découvert au bout de 24h-48h car pas d'eau chaude et un fusible à changer (un seul, je le souligne!). le ballon est sur un interrupteur HeureCreuse/HeuresPleines au niveau du tableau.
- j'ai beaucoup fait tourner durant l'hivers une climatisation réversible, en mode chauffage. Par contre, comme elle a aussi tournée en novembre/décembre, je tendrais à la disculter, de même que les autres appareils de chauffage. Nous avons de plus été très raisonnable sur le chauffage.
- entre décembre et janvier, j'ai eu une coupure de courant intempestive d'EDF
Je suis prenneur de toute idée sur ce qui pourrait être la source du problème !! Et comment essayer de le vérifier ! Un disfonctionnement du compteur EDF pourrait-il en être la source ?
Merci de votre aide !
Mayeric
NB: une mise en sécurité du tableau électrique devrait se faire dans un avenir proche.
Idée sur source de consommation électrique majeure
Re: Idée sur source de consommation électrique majeure
salut
il est déjà assez difficile de diagnostiquer ce genre de problème quand il cour encore, mais alors sur sur un cas ou le problème semble avoir disparus, ça ne va vraiment pas être simple.
sans disculper totalement le compteur, je dirai que généralement, un compteur qui se met a sur-compter ne s’arrête pas subitement. je ne dit pas pas que cela est impossible, disons plutôt que je trouverai cela étonnant et que a mon avis il faut chercher d'autre pistes.
tu a un relevé tous les 6 mois ( comme tout le monde ) peut tu afficher ici les dates et index de tes derniers relevé ( en précisant HP/HC ) en remontant sur 2 ou 3 ans ?
tu parle de +15000kWh en HP mais qu'en est il des HC ? et c'est +15000 par rapport a quoi ?
qu’appelle tu " une coupure de courant intempestive d'EDF " ?
je ne suis pas spécialiste de ce genre de matériel mais il me semble que les clim réversible sont gourmande... a voir peut être.
il est également important de ce demander ce qui a servi cet hivers qui ne servais pas avant .
il est déjà assez difficile de diagnostiquer ce genre de problème quand il cour encore, mais alors sur sur un cas ou le problème semble avoir disparus, ça ne va vraiment pas être simple.
sans disculper totalement le compteur, je dirai que généralement, un compteur qui se met a sur-compter ne s’arrête pas subitement. je ne dit pas pas que cela est impossible, disons plutôt que je trouverai cela étonnant et que a mon avis il faut chercher d'autre pistes.
tu a un relevé tous les 6 mois ( comme tout le monde ) peut tu afficher ici les dates et index de tes derniers relevé ( en précisant HP/HC ) en remontant sur 2 ou 3 ans ?
tu parle de +15000kWh en HP mais qu'en est il des HC ? et c'est +15000 par rapport a quoi ?
qu’appelle tu " une coupure de courant intempestive d'EDF " ?
je ne suis pas spécialiste de ce genre de matériel mais il me semble que les clim réversible sont gourmande... a voir peut être.
il est également important de ce demander ce qui a servi cet hivers qui ne servais pas avant .