Validation schéma
-
Invité
Re: Validation schéma
Je ne tirerai pas les 7kw, c'est juste pour le garage, à part une perceuse de temps en temps et encore... peut etre rien.
Sinon que les 2 ou 3 lumières extérieures et de temps en temps la tondeuse à gazon.
Ca devrait le faire sous cet angle?
Sinon que les 2 ou 3 lumières extérieures et de temps en temps la tondeuse à gazon.
Ca devrait le faire sous cet angle?
Re: Validation schéma
C'est bien pour cela que je suggèrai de ne mettre qu'un disj 20A au départ.
4,6kW me semblent suffisant pour l'usage et vous êtes certain de ne pas surcharger l'ID.
@+
4,6kW me semblent suffisant pour l'usage et vous êtes certain de ne pas surcharger l'ID.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Validation schéma
Carminas,
Mais est-ce une erreur et/ou dangereux de mettre un 32A sur la première rangée tableau du haut (cf. photo), sachant que je ne dépasserai pas les 7kw?
http://www.casimages.com/img.php?i=1110 ... 940784.jpg
Merci
Mais est-ce une erreur et/ou dangereux de mettre un 32A sur la première rangée tableau du haut (cf. photo), sachant que je ne dépasserai pas les 7kw?
http://www.casimages.com/img.php?i=1110 ... 940784.jpg
Merci
Re: Validation schéma
Bonjour
Si vous tirez pas loin de 7kW sur le tableau divisionnaire +le four un route + un peu d'électroménager cuisine vous risque de cramer l'ID 40A.
Très honnêtement, je pense que vous n'avez pas besoin de 7 kW, donc autant mettre un disj 20A.
Si vous avez un consuel à faire passer, je vous déconseille le 32A.
Si non, pourquoi pas, si vous maîtrisez bien la puissance tirée dans le tableau divisionnaire.
A noter que si dans le futur vous agrandissiez ce tableau divisionnaire et que aviez besoin de plus de puissance, il serait toujours temps de mettre un disj 32A non raccordé à un ID du tableau principal.
@+
Si vous tirez pas loin de 7kW sur le tableau divisionnaire +le four un route + un peu d'électroménager cuisine vous risque de cramer l'ID 40A.
Très honnêtement, je pense que vous n'avez pas besoin de 7 kW, donc autant mettre un disj 20A.
Si vous avez un consuel à faire passer, je vous déconseille le 32A.
Si non, pourquoi pas, si vous maîtrisez bien la puissance tirée dans le tableau divisionnaire.
A noter que si dans le futur vous agrandissiez ce tableau divisionnaire et que aviez besoin de plus de puissance, il serait toujours temps de mettre un disj 32A non raccordé à un ID du tableau principal.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Validation schéma
Si j'ajoute un ID de 40A dans le garage je dois placer dans le principale un disjoncteur de 32Aet du fil 6mm² pour relier le 32A avec l'ID du garage?
Re: Validation schéma
Oui c'est cela
Mais au fait une question.
Si seulement 2 circuits dans le garage, pourquoi ne pas les ramener tout simplement au tableau principal en ajoutant 2 disjoncteurs sur la rangée du haut ?
Parce que un tableau divisionnaire pour seulement 2 circuits, cela présente plus d'inconvénients que d'avantages !
@+
Mais au fait une question.
Si seulement 2 circuits dans le garage, pourquoi ne pas les ramener tout simplement au tableau principal en ajoutant 2 disjoncteurs sur la rangée du haut ?
Parce que un tableau divisionnaire pour seulement 2 circuits, cela présente plus d'inconvénients que d'avantages !
@+
Carminas
-
Invité
Re: Validation schéma
Par la suite je rajouterai peut etre un moteur pour l'ouverture du garage.
de plus, en mettant en place le tableau dans le garage je passerai uniquement 1 phase1 neutre 1 terre en 6mm² au lieu de plusieurs cables.
Je vais donc rajouter un disjoncteur 32A dans le tableau principal en 10²? puis du disjoncteur 32A vers mon ID 40A (tableau garage) en 6mm²?
Est-ce bien cela?
de plus, en mettant en place le tableau dans le garage je passerai uniquement 1 phase1 neutre 1 terre en 6mm² au lieu de plusieurs cables.
Je vais donc rajouter un disjoncteur 32A dans le tableau principal en 10²? puis du disjoncteur 32A vers mon ID 40A (tableau garage) en 6mm²?
Est-ce bien cela?
Re: Validation schéma
Bonsoir
@+
Oui c'est cela (sauf très grande distance)matrix a écrit : Je vais donc rajouter un disjoncteur 32A dans le tableau principal en 10²? puis du disjoncteur 32A vers mon ID 40A (tableau garage) en 6mm²?
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
