Rapport consuel

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Rapport consuel

Message par Invité »

Bonjour,

Voilà, j'ai réalisé moi-même l'électricité chez moi et après le passage du consuel voici le rapport :
NC : tableau électrique à l'extérieur du logement (je précise que le tableau se trouve dans un hangar attenant à la maison que je comptais rénover dans 2 ans, j'en ai fais part au consuel mais je vois qu'il l'a noté dans les choses a modifié).
NC : pas d'accès rapide à la coupure générale
NC: absence de communication

pouvez-vous me donner quelques conseils et idées pour les modifications à apporter car bien sûr lui ne donne aucun conseil!
merci
Invité

Re: Rapport consuel

Message par Invité »

Bonjour

Avez vous un accés direct entre l'hangar et la maison?
A+
Invité

Re: Rapport consuel

Message par Invité »

oui il y a une porte et le tableau se trouve juste à coté avec le cumulus
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Rapport consuel

Message par Carminas »

Bonjour

En principe si les 2 communiquent cela devrait être bon.

Mais, il a noté pas d'accès rapide à la coupure générale.

Il a donc considérer que cette communication entre les 2 batiments n'était pas assez aisée.


Il vous faut donc, déporter une coupure générale à l'intérieur de l'habitation.


@+
Carminas
Invité

Re: Rapport consuel

Message par Invité »

Bonjour
j'ai déjà eu ce genre de problème avec le consuel, pour le résoudre il vous suffit juste d'installer une disjoncteur d'abonné dans la maison.
Cela arrive souvent en rénovation quand le disjoncteur d'abonné et sur le pallier ou à l'exterieur de l'appart/maison.
et pour faire encore mieux choisissez le selectif pour avoir plus de sensibilité que l'autre.
bonne installation
Invité

Re: Rapport consuel

Message par Invité »

actuellement le disjoncteur 500mA n'est pas installé, vaudrait-il mieux l'installé directement à l'intérieur
ou vaudrait-il mieux que j'en mette un à l'extérieur et un à l'intérieur?merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Rapport consuel

Message par Carminas »

Bonjour

Tout dépend où vous avez prévu avec ERDF l'arrivée électrique et le positionnement du compteur et du disjoncteur de branchement.

Si le disjoncteur ERDF est à l'extérieur ou dans le hangar, il faudra faire quelque chose dans ce genre :

Image

ou mettre un dispositif coup de poing avec une bobine à émission de courant (mais pas certain que ce soit autorisé en habitat)

@+
Carminas
Invité

Re: Rapport consuel

Message par Invité »

Merci beaucoup pour toutes ces infos et le temps que vous avez passé pour le schéma ;-)

Donc si j'ai bien compris, j'arrive sur mon disjoncteur de branchement avec le câble 25mm², je pars sur l'interrupteur sectionneur en 12mm² et je reviens enfin sur le bornier de mon tableau de distribution en 12mm²(?).

L'interrupteur sectionneur quant à lui, est-il équipé d'une protection différentielle, ou c'est une sorte d'interrupteur basique?
Quelles sont les caractéristiques du matériel que je dois demander à mon revendeur?

Merci.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Rapport consuel

Message par Carminas »

Bonsoir

La section dépendra du type de disjoncteur de branchement et de la longueur de la liaison : disjoncteur/inter sectionneur + intersectionneur/tableau
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
Au delà, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.

Un interrupteur sectionneur n'assure pas de protection
C'est un simple dispositif de coupure manuelle.

Quelque chose dans ce genre, à mettre dans un mini tableau 2 ou 4 modules.
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=004330
Vous pouvez également mettre un disjoncteur 30/60A type ERDF (non différentiel ou 500mA type S)

@+
Carminas
Invité

Re: Rapport consuel

Message par Invité »

Bonsoir a tous.
Voici la situation sur laquelle je voudrais votre avis, je suis consulté pour faire un devis sur un chantier qui est en sommeil depuis 4 ans ?? je n’en connais pas la raison, je pense a un problème financier de l’ancien proprio.
Chantier de rénovation composé de 3 Types 1 de moins de 35m2 et 1 type 2 de 45 m2 + une partie commune cage d’escalier et hall d’entrée. C’est apparts sont destinés a la location.
Bien sur l'électricien qui a fais les travaux a l'origine est introuvable.

Sur place je constate que la partie elec est «terminée » et que le peintre est entrain de finir le dernier appart donc impossible de passer en encastré si modif il y a.
Ces travaux sont bien sur soumis au contrôle Consuel 4 apparts et 1 SG, au niveau courants forts pas trop de problèmes, quelques petits manques mais en gros c’est correct (pas de 30ma type A, pas de douilles DCL, manque quelques PC , pas les 20% de libre ds les tableaux). Je vais mettre tout ça en conformité.

Cela devient plus problématique au niveau des courants faibles, pas de tableau de communication, j’ai bien 1 prise téléphone et 1 prise tv, mais qui partent en encastré dans la colonne courant faibles.
Pour reprendre tout ça il faudrait que je fasse le tour de la pièce via le tableau en moulure, ce qui est dommage pour un des apparts rénovés en totalité.
Pensez vous que le fait de ne pas avoir de tableau de communication est un motif de refus du consuel ou simplement une réserve, auquel cas je passerai outre.
Pour info je me suis rendu cet après-midi au bureau du consuel pour poser la question a un technicien et la madame de l’accueil ma gentiment dit qu’il n’y avait pas de tech disponible et qu’en plus il n’ont pas vocation a renseigner les entreprises. (merci le consuel a 120 roros le papier).

Merci pour vos réponses, il doit bien y avoir quelqu’un sur le forum qui a été conforté a cette situation.
A+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités