les differentes hauteurs

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

les differentes hauteurs

Message par Invité »

bonjour

je dois poser une goulotte gtl dans un appartement mais j'ai un doute sur les hauteurs a respecter du tableau, de la platine et du dti et s'il y a un ordre a respecter

merci
Invité

Re: les differentes hauteurs

Message par Invité »

Bonjour sensas3582,
Regarde ceci:
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=4727
A+
Invité

Re: les differentes hauteurs

Message par Invité »

merci bien

sur le dessin il y a 2 goulottes visiblement, dans mon cas il y en aura une donc il est possible que je mette mon DTI entre 0.70m et 0.90m, ma platine EDF entre 0.90m et 1.10m et mon tableau entre 1.10m et 1.70 pour un quatres rangées?

il est également dit que pour les logements handicapés, les disjoncteurs du haut devront etre a hauteur de 1.30m maximum donc est il possible de plaer le DTI au dessus du tableau et la platine en dessous?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: les differentes hauteurs

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour le disjoncteur ERDF et le tableau de répartition, la hauteur des manettes doit être comprises entre 0m90 et 1m80.

Si accessibilité aux handicapés, pour le disjoncteur ERDF la hauteur de la manette doit être comprises entre 0m90 et 1m30, et pour le tableau de répartition la hauteur des manettes doit être comprises entre 0m75 et 1m30

Pour le tableau de communication, aucune hauteur mini/maxi.

Pas d'ordre à respect.

@+
Carminas
Invité

Re: les differentes hauteurs

Message par Invité »

Donc si je m'en référe aux mesures, pour un tableau 4 rangées (60cm), la platine ERDF (25cm) pourra se situer au dessus entre 1.25m et 1.50m et le tableau de répartition entre 0.65m et 1.25m?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: les differentes hauteurs

Message par Carminas »

Non

Ce n'est pas le bas et la haut des platines et compteurs qui comptent mais la position des manettes.

Les hauteurs mini maxi dépendent s'il y a accessibilité ou non aux handicapé.

Avoir 0,65 et 1,50 simultanément n'est pas possible

@+
Carminas
Invité

Re: les differentes hauteurs

Message par Invité »

Dans ce cas je ne pourrais avoir verticalement mon tableau 4 rangés et ma platine erdf en repectant ses mesures pour la norme handicapé [thinking]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: les differentes hauteurs

Message par Carminas »

Avec un tableau 3 rangées, pas de problème.
Avec un tableau 4 rangées cela fait juste.
Il serait préférable de mettre cela côte à côte

Image

@+
Carminas
Invité

Re: les differentes hauteurs

Message par Invité »

merci carminas j'y vois plus clair avec ce shema
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités