Controller présence phases (triphasé)

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Controller présence phases (triphasé)

Message par Invité »

Bonjour,

Une réalisation très étrange pour les non initiés au courant africain !! :)
En gros on a du courant triphasé de mauvaise qualité... parfois 3 phases, parfois 2, parfois 1...
(bon et je ne parle pas du voltage !)

Je voudrais pouvoir brancher une sirène (ou buzzer) qui se déclencherais dès qu'une des 3 phases n'est plus présente...
(histoire de savoir quand démarrer le groupe électrogène !)

Étant plutôt proche de 0 en électricité, je ne vois pas trop comment faire le branchement...
Je me dis qu'il faudrait un relais par phase... mais ensuite ?!

Merci pour vos idées si vous en avez !!
JM
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Controller présence phases (triphasé)

Message par VE Pp »

Bonjour,

Pas la peine de réaliser un bidouillage, il suffit d'installer un relais de contrôle des réseaux triphasés.

Voir les explications sur cette page : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=9775 ;-)
Invité

Re: Controller présence phases (triphasé)

Message par Invité »

COOL... presque trop facile !! :-)

Bon donc je branche les 3 phases dessus (+ le neutre biensur !) et si l'une des phases n'est pas dans la fourchette de Voltage choisi, ça me coupe le courant ?
Donc en gros, le courant ne passe de "l'autre coté" que si les 3 phases sont dans la fourchette ?
Ce qui solutionnerait mon deuxième problème... Pas mal !
Faut dire que le courant ici (220V théorique) va de 120V à +de 300V (limite de mon voltmètre !)

Alors idée farfelue...
Si je veux 2 signaux sonores (différents), un en cas de coupure et un en cas de retour courant (séparé parfois de plusieurs heures, voir jours !) :
- je met un buzzer derrière le relais qui se mettra donc en route (avec une tempo de durée !) dès que le courant reviens,
- je met un autre buzzer toujours derrière le relais, mais il faudrait qu'il soit sur une batterie et qu'il ne se mette en marche que si le courant s'en va...
(j'imagine qu'il existe aussi un relais pour faire ce genre de truc vicieux ?! ;-) )
Voir... je me demande si une lampe de sécurité qui s'allume en cas de coupure de courant ne pourrait pas faire l'affaire une fois trafiquée...

Merci pour l'aide en tout cas !
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Controller présence phases (triphasé)

Message par Max78 »

Bonjour,

Tout dépend si vous voulez une lampe de "secours" fixe ou mobile.

Si c'est une mobile voir ICI. Vous la laissez brancher à la prise, dès qu'il n'y a plus de jus, elle s'allume (fonctionnement sur batterie) si l'interrupteur est dans la bonne position. S'il y a du jus, elle recharge la batterie.

PS: Elle ne se vend pas uniquement sur ce site, j'ai pris ce site au hasard pour vous faire voir à quoi ça ressemble. A savoir aussi, ce n'est pas sa fonction première mais on peut l'adapter pour cet usage.

Cordialement,
Max
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités