Cohérence d'un projet

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Re: Cohérence d'un projet

Message par Invité »

Bonjour,
je pense avoir fait une confusion entre les 2% de la NF C14 100 et les 2% pour un branchement type 2
voir http://www.casimages.com/f.php?f=110930061757624497.pdf
Pouvez vous me dire d'ou viennent les 2% de chute de tension entre AGCP et la coupure d'urgence ?
NFC 14-100 , NFC 15-100 ou autre ?
A+
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Cohérence d'un projet

Message par fab »

salut

si c'est aval AGCP c'est c15-100. les 2% dont tu parle dépendent de la c15-100
Invité

Re: Cohérence d'un projet

Message par Invité »

Bonjour a tous,
Oui,fab, il est fort probable que ce soit la NFC15-100, mais là ou je veux en venir c'est d'ou viennent les 2% de pericles dans son tableau concernant les type 2 >= a 30m ?
Quel paragraphe de la norme énonce cela?
A+
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Cohérence d'un projet

Message par pericles »

bonsoir,
à partir du tableau 52W de la NF C15 100, Promotelec indique une règle pour l'habitat dans le mémento « locaux d’habitation »
« Classiquement, on limite donc à 2 % la chute de tension entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition, ce qui laisse 1 % pour les conducteurs entre le tableau et le point lumineux (ou la prise) le plus éloigné (50 m environ au maximum).À titre indicatif, les tableaux ci-dessous indiquent, pour une chute de tension de 2 %, les longueurs maximales entre disjoncteur de branchement et tableau de répartition, en monophasé et en triphasé. »

Voir le mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=111003010845131330.pdf


cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Cohérence d'un projet

Message par Carminas »

Bonjour

L'UTE a même rédigé une fiche d'interprétation de la norme la dessus :

Image

Image


@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités