Bonjour,
Je rénove l'installation électrique de mon ancienne habitation. Je vais installer le piquet de TERRE (1,50m) et je compte mettre le câble de 25mm².
Mes questions:
Comment enfoncer la tige de 1.50m dans le sol? Est-ce possible de le planter dans la terre du jardin?
Comment tester le bon fonctionnement de l'installation de la TERRE? comment puis-je tester?
Merci
Cordialement,
Mat
Installation câble de TERRE
-
Invité
Re: Installation câble de TERRE
Bonjour,
En général avec un marteau, mais au préalable avec une barre a mine si le sol est dur, sinon un pré-trou.
oui, a condition de respecter la valeur de résistance préconiser.
Avec un tellurohmmètre ( mesureur de terre).
Voir aussi ici
:http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=17
A+
En général avec un marteau, mais au préalable avec une barre a mine si le sol est dur, sinon un pré-trou.
oui, a condition de respecter la valeur de résistance préconiser.
Avec un tellurohmmètre ( mesureur de terre).
Voir aussi ici
:http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=17
A+
-
Invité
Re: Installation câble de TERRE
comment dois-je faire, si je n'ai pas un tellurohmmètre?
-
Invité
Re: Installation câble de TERRE
Bonjour,
Voir avec connaissance ou achat;voir éventuellement en location chez un fournisseur;ou quand le consuel va passer (risque de non conformité).
A+
Voir avec connaissance ou achat;voir éventuellement en location chez un fournisseur;ou quand le consuel va passer (risque de non conformité).
A+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation câble de TERRE
salut
perso, je les enfonces au marteau piqueur...
@+
perso, je les enfonces au marteau piqueur...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités