protection chaudiere 9 kw

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

protection chaudiere 9 kw

Message par Invité »

bonsoir,
je dois brancher une chaudiére electrique de 9,2 kw ou les resistance tire 41 A au total
que dois je mettre comme protection :
un inter diff de 40 A passerai t'il ou
un inter diff de 63 A
de plus je ne sais pas si c un type AC ou A ?
pouvez vous m'aiguiller sur le type de protection ideal de cette chaudiere
merci d'avance
a+
Invité

Re: protection chaudiere 9 kw

Message par Invité »

Bonsoir

Votre chaudiere est elle en triphasé??
En 9,2 KW je doute quelle soit en mono,
Invité

Re: protection chaudiere 9 kw

Message par Invité »

bonjour,
c'est vrai que je n'ai pas precisé mais ma chaudiere est en mono 220v
cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: protection chaudiere 9 kw

Message par Carminas »

Bonjour

Je ne sais pas quelles sont les préconisations de branchement de votre fabricants.
Mais je mettrai :
- un interrupteur différentiel 63A type AC
- un raccordement en 16² protégé par un disj 50A ou 63A (peut être que 10² 40A suffirait ?)
Si votre chaudière propose une possibilité de délestage, envisagez l'achat d'un délesteur pour gérer les pointes de consommation.

@+
Carminas
Invité

Re: protection chaudiere 9 kw

Message par Invité »

bonjour,
merci pour la reponse mais puis je partir directement de mon 30ma 63A a ma chaudiere sans autre module ?
pour info mon cable est du 10 carré
merci
a+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: protection chaudiere 9 kw

Message par Carminas »

Non il faut un disjoncteur
Si le câble en 10² 40A, à l'extrème limite 50A.

@+
Carminas
Invité

Re: protection chaudiere 9 kw

Message par Invité »

bonsoir,
si je resume bien je met un inter diff 30ma de 63A suivi un disjoncteur de 40A
si mes resistance tire 41A vous pensait que ca passera ?
cordialement
a+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: protection chaudiere 9 kw

Message par Carminas »

En général un disjoncteur est quelque peu tolérant.
Mais 50A serait peut être plus pertinent.

@+
Carminas
Invité

Re: protection chaudiere 9 kw

Message par Invité »

bonsoir,
desolé mais je ne comprend pas ce que tu veut dire?
merci
a+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: protection chaudiere 9 kw

Message par Carminas »

Je veux dire qu'en général un disjoncteur 40A tolérera quelques ampères de plus avant de disjoncteur.
Mais que pour être certain d'éviter cette disjonction, un disjoncteur 50A sera plus approprié, sachant que cette intensité est admissible avec du 2x10² dans la plupart des conditions de pose (Tableaux 52C et 52H de la norme).

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités