ballaste et puissance

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
robilyan
De passage
De passage
Messages : 47
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 18:52
Contact :

ballaste et puissance

Message par robilyan »

Bonjour,
je souhaiterais savoir à quoi correspond la puissance (ex:58W) indiquée sur les ballastes ?

Cela correspond t-il à la charge de néons supportés ?

Je souhaite commander via un ballaste gradable 4 néons de 36W. Est-ce possible ?

Merci
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: ballaste et puissance

Message par VE Pp »

Bonsoir,
La puissance indiquée sur le ballast correspond au tube fluorescent qu'il est possible de raccorder dessus. Pour quatre tubes fluorescents de 36 W il faut qutre ballasts de 36W.
Avatar du membre
robilyan
De passage
De passage
Messages : 47
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 18:52
Contact :

Re: ballaste et puissance

Message par robilyan »

bon ... vu le prix d'un ballaste ça va pas être donné !!!
je peux peut être remplacer les tubes néons par des 1,20m/18W ? Cela est possible sans changer les socles ?
Cette solution me permettra de mettre 4 tubes sur 1 ballaste soit au final 2 ballastes à acheter.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: ballaste et puissance

Message par RFco »

robilyan a écrit :bon ... vu le prix d'un ballaste ça va pas être donné !!!
je peux peut être remplacer les tubes néons par des Cela est possible sans changer les socles ?
Cette solution me permettra de mettre 4 tubes sur 1 ballaste soit au final 2 ballastes à acheter.
Bonjour,


1,20m/18W ?

Non, c'est 0,60m/18W



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: ballaste et puissance

Message par Max78 »

Bonjour,

En effet et comme le dit RFco,

0,6m = 18W
0,9m = 36W (je crois, je suis plus très sur depuis le temps :oops: )
1,2m = 36W
1,5m= 56W

A moins que vous parliez de "néon " à LED, et là, je ne connais pas les puissances.

Cordialement,
Max
Avatar du membre
robilyan
De passage
De passage
Messages : 47
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 18:52
Contact :

Re: ballaste et puissance

Message par robilyan »

Et bien merci.
Je n'avais pas associé la longueur à la puissance.

Je peux piloter 2 ou 4 ballastes avec un unique btn poussoir je pense ?
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités