tableau electrique
Re: tableau electrique
Bonjour,
je repointe mon nez après une longue période, période où j'ai câblé le bas de ma maison.
Je me suis grandement inspiré des conseils que l'on m'a fourni dans ce poste.
J'ai une impression d'avoir ÉNORMÉMENT de gaines arrivant au tableau !!! malgré 3 boites de dérivation.
Je me suis confronté à un tas de petites questions du genre :
- comment câbler mes volets roulant sans boite de dérivation ?
- quelle gaine dois-je réserver pour les sondes de températures du plancher chauffant ?
- peut-on faire une dérivation dans un boîtier utilisé par un interrupteur ?
- Y a t-il des obligations de couleurs de fils autres que le rouge, bleu, vert/jaune ? orange, violet, marron, noir, ... ?
Bref ... j'ai encore quelques doutes concernant tout ça et ne prenant pas de risque je n'ai pas compté la gaine et le fil.
Maintenant je dois tout interconnecter dans le tableau. Les problèmes :
- je n'ai pas pas vraiment de méthode pour répartir l'installation
- je dois tenir compte des branchements du futur étage
je vais continuer sur la base qu'il m'a été proposé dans ce poste malgrè que ça me semble beaucoup 2 x 63A ... et une solution plutôt onéreuse.
je repointe mon nez après une longue période, période où j'ai câblé le bas de ma maison.
Je me suis grandement inspiré des conseils que l'on m'a fourni dans ce poste.
J'ai une impression d'avoir ÉNORMÉMENT de gaines arrivant au tableau !!! malgré 3 boites de dérivation.
Je me suis confronté à un tas de petites questions du genre :
- comment câbler mes volets roulant sans boite de dérivation ?
- quelle gaine dois-je réserver pour les sondes de températures du plancher chauffant ?
- peut-on faire une dérivation dans un boîtier utilisé par un interrupteur ?
- Y a t-il des obligations de couleurs de fils autres que le rouge, bleu, vert/jaune ? orange, violet, marron, noir, ... ?
Bref ... j'ai encore quelques doutes concernant tout ça et ne prenant pas de risque je n'ai pas compté la gaine et le fil.
Maintenant je dois tout interconnecter dans le tableau. Les problèmes :
- je n'ai pas pas vraiment de méthode pour répartir l'installation
- je dois tenir compte des branchements du futur étage
je vais continuer sur la base qu'il m'a été proposé dans ce poste malgrè que ça me semble beaucoup 2 x 63A ... et une solution plutôt onéreuse.
Re: tableau electrique
Après un travail collaboratif (merci Yannou) et après avoir été squizzé par le post de Didier je reviens vers vous pour avoir votre avis sur mon futur tableau. Toutes les remarques sont les bienvenues ... surtout celle qui vont me faire avancer. D'avance merci.
DD monophasé 30A/60A 500mA Séléctif
+- parafoudre
+- ID 40A
----- DD 20A (circuit 6 PC + alim 2 portes de garage)
----- DD 20A (Circuit 8 PC bureau)
----- DD 20A (Circuit 8 PC - 1 frigo + 1 hotte + 6 crédence )
----- DD 10A (Circuit éclairage 6 points)
----- DD 20A (circuit PC dédiée lave-linge)
----- DD 20A (alimentation récupérateur d'eau de pluie)
----- DD 10A (Circuit lumiere garage + extérieur)
----- DD 10A (circuit lumière éclairage 1 et 2 étage)
----- DD 20A Circuit prise PC 1 étage
+- ID 40AC
----- DD 20A (circuit PC dédiée lave-vaiselle)
----- DD 32A (plaque cuisson)
----- DD 20A (circuit prise 2xGTL, 2xCellier, 2xEntrée, 2xbar)
----- DD 20A (circuit lumière : 3 spot entrée + 5 spots entrée + 1 DCL cellier + 1 applique)
----- DD 20A (circuit PC dédiée seche linge)
----- DD 20A (circuit 8 prise bureau + salon)
----- DD 20A (circuit prise étage)
----- DD 20A (circuit lumière 4 néons salon + 4 néons bow window)
----- DD 20A Circuit prise PC 2 étage
----- DD 20A Circuit prise PC 4 étage
+- ID 40AC
----- DD 20A (circuit PC dédiée congélateur)
----- DD 20A (circuit PC x8)
----- DD 20A (circuit PC dédiée Four)
----- DD 10A (circuit éclairage séjour / bar /cuisine)
----- DD 20A (circuit seche-serviettes x2 sdb)
----- DD 2A (circuit VMC)
----- DD 10A (alimentations sonnette + interphone)
----- DD 20A Circuit prise PC 3 étage
----- DD 10A Circuit lumière 3 et 4 étage
+- ID 63AC
----- DD 20A + CP (circuit plancher chauffant maxi 4500w sur contacteur)
----- DD 20A + CP (circuit plancher chauffant maxi 4500w sur contacteur)
----- DD 20A (circuit chauffage radiateurs 3x 1500w zone nuit)
----- DD 20A (circuit chauffage radiateurs 1x 1500w zone nuit + 1x2000w zone jour)
----- DD 2A (circuit gestionnaire d'énergie chauffage)
----- DD 16A (ballon d'eau chaude 300l sur contacteur HC/HP)
----- DD 10A (alim. 5 volets roulant)
----- DD 10A (alim. 5 volets roulant)
----- DD 10A (alimentations sonnette + interphone)
----- DD 20A Circuit prise PC 3 étage
----- DD 10A Circuit lumière 3 et 4 étage
DD monophasé 30A/60A 500mA Séléctif
+- parafoudre
+- ID 40A
----- DD 20A (circuit 6 PC + alim 2 portes de garage)
----- DD 20A (Circuit 8 PC bureau)
----- DD 20A (Circuit 8 PC - 1 frigo + 1 hotte + 6 crédence )
----- DD 10A (Circuit éclairage 6 points)
----- DD 20A (circuit PC dédiée lave-linge)
----- DD 20A (alimentation récupérateur d'eau de pluie)
----- DD 10A (Circuit lumiere garage + extérieur)
----- DD 10A (circuit lumière éclairage 1 et 2 étage)
----- DD 20A Circuit prise PC 1 étage
+- ID 40AC
----- DD 20A (circuit PC dédiée lave-vaiselle)
----- DD 32A (plaque cuisson)
----- DD 20A (circuit prise 2xGTL, 2xCellier, 2xEntrée, 2xbar)
----- DD 20A (circuit lumière : 3 spot entrée + 5 spots entrée + 1 DCL cellier + 1 applique)
----- DD 20A (circuit PC dédiée seche linge)
----- DD 20A (circuit 8 prise bureau + salon)
----- DD 20A (circuit prise étage)
----- DD 20A (circuit lumière 4 néons salon + 4 néons bow window)
----- DD 20A Circuit prise PC 2 étage
----- DD 20A Circuit prise PC 4 étage
+- ID 40AC
----- DD 20A (circuit PC dédiée congélateur)
----- DD 20A (circuit PC x8)
----- DD 20A (circuit PC dédiée Four)
----- DD 10A (circuit éclairage séjour / bar /cuisine)
----- DD 20A (circuit seche-serviettes x2 sdb)
----- DD 2A (circuit VMC)
----- DD 10A (alimentations sonnette + interphone)
----- DD 20A Circuit prise PC 3 étage
----- DD 10A Circuit lumière 3 et 4 étage
+- ID 63AC
----- DD 20A + CP (circuit plancher chauffant maxi 4500w sur contacteur)
----- DD 20A + CP (circuit plancher chauffant maxi 4500w sur contacteur)
----- DD 20A (circuit chauffage radiateurs 3x 1500w zone nuit)
----- DD 20A (circuit chauffage radiateurs 1x 1500w zone nuit + 1x2000w zone jour)
----- DD 2A (circuit gestionnaire d'énergie chauffage)
----- DD 16A (ballon d'eau chaude 300l sur contacteur HC/HP)
----- DD 10A (alim. 5 volets roulant)
----- DD 10A (alim. 5 volets roulant)
----- DD 10A (alimentations sonnette + interphone)
----- DD 20A Circuit prise PC 3 étage
----- DD 10A Circuit lumière 3 et 4 étage
Re: tableau electrique
Quelques remarques
- L'ID avec la plaque de cuisson doit être un type A
- Cet ID est beaucoup trop chargé, passez en 63A.
- répartir les circuits volets roulants sur 2 ID différents (j'ai pas compris plus haut votre problème d'absence de boite de dérivation pour les VR)
- Sur l'ID chauffage, je ne meterrai rien d'autre que chauffage et ballon d'eau chaude
@+
- L'ID avec la plaque de cuisson doit être un type A
- Cet ID est beaucoup trop chargé, passez en 63A.
- répartir les circuits volets roulants sur 2 ID différents (j'ai pas compris plus haut votre problème d'absence de boite de dérivation pour les VR)
- Sur l'ID chauffage, je ne meterrai rien d'autre que chauffage et ballon d'eau chaude
@+
Carminas
Re: tableau electrique
lorsque vous dites :
Si je ne laisse que le ballon d'eau chaude et le chauffage cela me permet-il de redescendre l'ID à 40 AC ?
autre changement, le congélateur sera isolé et protégé individuellement.
Merci Carminas.
cela veut dire que je me retrouve avec 2 id de type A ? Ou est-la plaque de cuisson qui doit se trouver derrière un ID de type A ?L'ID avec la plaque de cuisson doit être un type A
Pour les volets roulants, je voulais éviter de poser des boites de dérivations pour la commande filaire et l'alimentation car pas jolie mais bon je n'ai pas eu le choix donc c'est réglé.répartir les circuits volets roulants sur 2 ID différents (j'ai pas compris plus haut votre problème d'absence de boite de dérivation pour les VR)
1 conseil pour répartir les autres circuits ailleurs que sur cet ID ?Sur l'ID chauffage, je ne mettrais rien d'autre que chauffage et ballon d'eau chaude
Si je ne laisse que le ballon d'eau chaude et le chauffage cela me permet-il de redescendre l'ID à 40 AC ?
autre changement, le congélateur sera isolé et protégé individuellement.
Merci Carminas.
Re: tableau electrique
Bonsoir
La plaque de cuisson et le lave-linge doivent être derrière un type A. Mais pas obligatoirement le même. Rien ne vous empêche de mettre autant de type A que vous voulez puisqu'il inclu toutes les caractéristiques d'un AC.
Pour l'ID du chauffage, l'ensemble du chauffage+le chauffe-eau dépasse 8 KW. Il faut donc rester en 63A.
En relisant mieux je vois que les 3 derniers circuits sont en double sur les 2 derniers ID, peut être un mauvais copier/Coller.
Il ne reste plus que les VR. Les répartir sur 2 ID au dessus, vu la consommation cela n'a pas d'importance.
@+
La plaque de cuisson et le lave-linge doivent être derrière un type A. Mais pas obligatoirement le même. Rien ne vous empêche de mettre autant de type A que vous voulez puisqu'il inclu toutes les caractéristiques d'un AC.
Pour l'ID du chauffage, l'ensemble du chauffage+le chauffe-eau dépasse 8 KW. Il faut donc rester en 63A.
En relisant mieux je vois que les 3 derniers circuits sont en double sur les 2 derniers ID, peut être un mauvais copier/Coller.
Il ne reste plus que les VR. Les répartir sur 2 ID au dessus, vu la consommation cela n'a pas d'importance.
@+
Carminas
Re: tableau electrique
Erreur de copier/coller, exact.
Un grand merci Carminas pour votre aide et vos conseils. Je fais l'inventaire et je commande avant de me mettre au boulot.
Un grand merci Carminas pour votre aide et vos conseils. Je fais l'inventaire et je commande avant de me mettre au boulot.
Re: tableau electrique
petite précision ... par souci d'économie et si je peux réduire le dernier ID de 63A en 40A.
J'ai le détail exact des trames du chauffage au sol :
550w + 150w + 750w + 1150w + 2000w + 550w + 450w
à répartir sur les 2 DDs maxi 4500w. Autant dire que j'en suis loin.
merci.
J'ai le détail exact des trames du chauffage au sol :
550w + 150w + 750w + 1150w + 2000w + 550w + 450w
à répartir sur les 2 DDs maxi 4500w. Autant dire que j'en suis loin.
merci.
- capitainfred
- Assidu

- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Re: tableau electrique
Salut,
Il manquerait pas un Disj 2A pour le jour/nuit ?
Il manquerait pas un Disj 2A pour le jour/nuit ?
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Re: tableau electrique
Bonsoir
Je ne sais pas si vous l'avez pris en compte mais il faut ajouter la puissance du ballon d'eau chaude.
Pour capitainfred, s'il y a un gestionnaire d'energie il est possible que celui-ci intégre la gestion des HC avec une sortie ECS sous tension, donc dans ce cas pas besoin de disj 2A supplémentaire.
Si par contre la sortie ECS est un simple contact sec, il faut effectivement un disj 2A.
@+
Je ne sais pas si vous l'avez pris en compte mais il faut ajouter la puissance du ballon d'eau chaude.
Pour capitainfred, s'il y a un gestionnaire d'energie il est possible que celui-ci intégre la gestion des HC avec une sortie ECS sous tension, donc dans ce cas pas besoin de disj 2A supplémentaire.
Si par contre la sortie ECS est un simple contact sec, il faut effectivement un disj 2A.
@+
Carminas
- capitainfred
- Assidu

- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Re: tableau electrique
ECS ? en clair dans le texte ? siouplait Msieur,
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
