Bonjour,
Dans un Tr de 630Kva a sec, le raccordement des câbles primaires sont-t-ils normalisés?
Quelles sont les cotes à respecter pour la moyenne et la basse tension ?
merci
raccordement de la puissance du transformateur à sec
-
Invité
Re: raccordement de la puissance du transformateur à sec
Hello ....
Tu as des normes d'installation pour les transfo eux-même (en fonction du type ... huile, pas huile) ... mais ensuite, il faut simplement utiliser des câbles et ensemble de raccordement approprié aux tensions et intensités d'usage ...
Pour info et camaraderie
, la "moyenne tension" n''existe plus ... il y a la HTA (de 1kv à 50kv), la HTB (au dessus) et la BT sous 1000V ...
Mais ta question est probablement liée à un projet précis ? Un nouveau transfo ? mais tu vas sûrement utiliser des câbles isolés ... donc ?
@+
Tu as des normes d'installation pour les transfo eux-même (en fonction du type ... huile, pas huile) ... mais ensuite, il faut simplement utiliser des câbles et ensemble de raccordement approprié aux tensions et intensités d'usage ...
Pour info et camaraderie
Mais ta question est probablement liée à un projet précis ? Un nouveau transfo ? mais tu vas sûrement utiliser des câbles isolés ... donc ?
@+
-
Invité
Re: raccordement de la puissance du transformateur à sec
Hello....
Merci camarade pour les précisions.et vive la camaraderie !!!
Le projet est lié à immobilier, le client a commande une vingtaine de transformateur à sec (sans huile) vu la puissance consommé.
L'installateur qui a fait ce travail n'a pas vraiment respecté les cotes désignées pour le raccordement des câbles de la HTA, savaht que ces transfo ne sont pas équipées par des prises embrochées, c'est un raccordement par cosse et boulons/rondelles.
La question est puisque c'est un SEC il existe une cotation à respecter entre l'équipement (tr) et la gaine de câble ?
Sans oublier que ce transfo se refroidie par l'air ambiant.
Meci
Merci camarade pour les précisions.et vive la camaraderie !!!
Le projet est lié à immobilier, le client a commande une vingtaine de transformateur à sec (sans huile) vu la puissance consommé.
L'installateur qui a fait ce travail n'a pas vraiment respecté les cotes désignées pour le raccordement des câbles de la HTA, savaht que ces transfo ne sont pas équipées par des prises embrochées, c'est un raccordement par cosse et boulons/rondelles.
La question est puisque c'est un SEC il existe une cotation à respecter entre l'équipement (tr) et la gaine de câble ?
Sans oublier que ce transfo se refroidie par l'air ambiant.
Meci
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: raccordement de la puissance du transformateur à sec
Bonjour,
Oui, il y a des normes, mais avant tout le cas est différent (et les normes aussi) selon qu'il s'agit d'un matériel préfabriqué par un constructeur ou d'une installation réalisée sur site.
Pour bien comprendre, il faut se référer au § 558 de la C15-100 par exemple.
Un appareillage ou ensemble d'appareillage obéit à des normes de construction, qui sont généralement moins sévères que les normes d'installation, parce que le constructeur est tenu de réaliser des essais, en particulier diélectriques, dans des conditions normalisées et sévères (tension appliquée, température, humidité).
Le constructeur définit alors les conditions d'installation et de raccordement sous sa propre responsabilité. Bien entendu, il doit apposer en BT le marquage CE, en HT la conformité aux normes ou l'homologation si elle existe ainsi que la classe d'isolement etc.
Ceci est justifié par le fait que ces essais ne sont généralement pas possibles sur site et que les marges de sécurité doivent donc être supérieures.
Exemple concret : Si vous installez un transfo sec dans un local ou une cellule grillagée, vous devez respecter les cotes imposées par la C13-100 : en 24 kV, 22 cm entre phases ou entre phases et parois pleines, 30cm entre phases et paroi grillagées, 45 cm entre BT et HT. (il s'agit de distances minimales dans l'air)*.
Il n'est pas difficile de constater que les enveloppes métalliques vendues par les constructeurs ne respectent pas ces distances, et de loin. C'est parfaitement normal puisque dans ce cas la tenue diélectrique de l'ensemble a été essayée en usine dans les conditions normalisées. Il s'agit en général d'essais de type (réalisés sur un proto, ils sont souvent destructifs....), mais chaque matériel électrique (pas les enveloppes!) est testé en fin de chaîne. Par exemple un transfo 24 kV se voit appliquer 50 kV 50 Hz pendant 1 mn entre phase et masse. Cet essai étant semi-destructif ne doit pas être reproduit, donc ne peut pas être réalisé sur site.
En résumé, pour raccorder un matériel préfabriqué et normalisé, il faut simplement respecter les prescriptions du fabricant.
Si le matériel est en "kit", l'ensemble du matériel fourni et installé selon ces prescriptions est soumis aux normes "constructeur" tant qu'il ne subit ni modification ni adjonction non prévue.
Cordialement
*tableau 31D de la NFC 13-100 par exemple. Il est précisé que ces distances ne s'appliquent pas aux matériels multipolaires. Ex : sectionneur tripolaire obtenu par assemblage de 3 unipolaires = C13-100; sectionneur tripolaire vendu par le constructeur assemblé sur châssis à partir du même matériel = norme constructeur.
Oui, il y a des normes, mais avant tout le cas est différent (et les normes aussi) selon qu'il s'agit d'un matériel préfabriqué par un constructeur ou d'une installation réalisée sur site.
Pour bien comprendre, il faut se référer au § 558 de la C15-100 par exemple.
Un appareillage ou ensemble d'appareillage obéit à des normes de construction, qui sont généralement moins sévères que les normes d'installation, parce que le constructeur est tenu de réaliser des essais, en particulier diélectriques, dans des conditions normalisées et sévères (tension appliquée, température, humidité).
Le constructeur définit alors les conditions d'installation et de raccordement sous sa propre responsabilité. Bien entendu, il doit apposer en BT le marquage CE, en HT la conformité aux normes ou l'homologation si elle existe ainsi que la classe d'isolement etc.
Ceci est justifié par le fait que ces essais ne sont généralement pas possibles sur site et que les marges de sécurité doivent donc être supérieures.
Exemple concret : Si vous installez un transfo sec dans un local ou une cellule grillagée, vous devez respecter les cotes imposées par la C13-100 : en 24 kV, 22 cm entre phases ou entre phases et parois pleines, 30cm entre phases et paroi grillagées, 45 cm entre BT et HT. (il s'agit de distances minimales dans l'air)*.
Il n'est pas difficile de constater que les enveloppes métalliques vendues par les constructeurs ne respectent pas ces distances, et de loin. C'est parfaitement normal puisque dans ce cas la tenue diélectrique de l'ensemble a été essayée en usine dans les conditions normalisées. Il s'agit en général d'essais de type (réalisés sur un proto, ils sont souvent destructifs....), mais chaque matériel électrique (pas les enveloppes!) est testé en fin de chaîne. Par exemple un transfo 24 kV se voit appliquer 50 kV 50 Hz pendant 1 mn entre phase et masse. Cet essai étant semi-destructif ne doit pas être reproduit, donc ne peut pas être réalisé sur site.
En résumé, pour raccorder un matériel préfabriqué et normalisé, il faut simplement respecter les prescriptions du fabricant.
Si le matériel est en "kit", l'ensemble du matériel fourni et installé selon ces prescriptions est soumis aux normes "constructeur" tant qu'il ne subit ni modification ni adjonction non prévue.
Cordialement
*tableau 31D de la NFC 13-100 par exemple. Il est précisé que ces distances ne s'appliquent pas aux matériels multipolaires. Ex : sectionneur tripolaire obtenu par assemblage de 3 unipolaires = C13-100; sectionneur tripolaire vendu par le constructeur assemblé sur châssis à partir du même matériel = norme constructeur.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: raccordement de la puissance du transformateur à sec
Re-
Ainsi les transfos sont livrés avec un positionnement précis des plages (par ex BT en haut à l'AR, HT en bas à l'avant), de façon à rejoindre directement un caniveau ou un chemin de câbles. Dans le cas cité, le câble HT ne doit pas remonter le long du transfo ou sur le mur à moins de 22cm. Si l'on voulait remonter dans une cellule préfabriquée, il faudrait une goulotte prévue à cet effet par le constructeur (ce qui existe en BT pour la filerie, très rare en HT!).
Cordialement
Dans l'environnement immédiat, il faut respecter les prescriptions du constructeur. Par exemple, les cotes de la C13-100 ne peuvent pas être respectées 10 cm au dessus (ou au dessous) de la cosse, mais dès que l'on n'est plus dans l'environnement immédiat, il faut respecter la norme d'installation.DOVER a écrit :
La question est puisque c'est un SEC il existe une cotation à respecter entre l'équipement (tr) et la gaine de câble ?
Ainsi les transfos sont livrés avec un positionnement précis des plages (par ex BT en haut à l'AR, HT en bas à l'avant), de façon à rejoindre directement un caniveau ou un chemin de câbles. Dans le cas cité, le câble HT ne doit pas remonter le long du transfo ou sur le mur à moins de 22cm. Si l'on voulait remonter dans une cellule préfabriquée, il faudrait une goulotte prévue à cet effet par le constructeur (ce qui existe en BT pour la filerie, très rare en HT!).
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : VE Pp et 9 invités