Prises de salle de bain...

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: Prises de salle de bain...

Message par Ludovic »

En fait, je trouvais simplement bizarre qu'il n'y ait aucune norme pour des prises qui se situent à proximité d'un point d'eau comme une vasque par exemple [thinking] Je dois tout de même reconnaitre que ça m'arrange car c'est plus facile à réaliser :oops: :oops: :oops:

Sinon, je ne sais pas à quoi correspond la L.E.S :-?

Merci encore 8-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prises de salle de bain...

Message par RFco »

L.E.S. : Liaison Equipotentielle Supplémentaire


Il faut interconnecter toutes les terres présentes dans la salle de bains (prises, luminaires) et aussi tout élément metallique (fenêtres, tuyaux d'eau en cuivre, tuyauterie chauffage,...


http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... SELATE.pdf


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: Prises de salle de bain...

Message par Ludovic »

Un grand MERCI [supercontent] Ce document est vraiment très riche 8-)
Par contre, j'ai toujours un petit doute (que j'ai d'ailleurs soulevé dans un précédent post :oops: ) : est-ce que je peux mettre la L.E.S de ma salle de bain sur un collecteur qui l'alimente en grand partie en sachant qu'il se situe dans une pièce voisine (à moins de 3 mètres) ? [thinking]

Merci d'avance 8-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prises de salle de bain...

Message par RFco »

Ludovic,

il va falloir développer votrre idée, car là, je ne comprends pas.

Dessins, photos, schémas, documents???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: Prises de salle de bain...

Message par Ludovic »

RFco a écrit :Ludovic,

il va falloir développer votrre idée, car là, je ne comprends pas.

Dessins, photos, schémas, documents???


@+
OK c'est vrai que ce n'est pas évident à décrire :-D
Voilà un croquis :
http://www.casimages.com/img.php?i=0808 ... 820515.jpg
En sachant que seules mes canalisations en PER semblent soumises à une LEP/LES [thinking]

MERCI 8-)
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: Prises de salle de bain...

Message par Ludovic »

Salut à tous,

Je viens de voir un ami pour qui le consuel a donné son accord mais il se trouve qu'il n'a pas de LEP :shock: :shock: :shock: Évidemment, je lui ai signalé et il m'a rétorqué que ses canalisations étant en PER, il n'y avait aucun risque :-o Même en lui expliquant que l'eau est conducteur, l'accord du consuel ne m'a pas donné raison :-x J'ai regardé sur le document qu'avait soumis RFco : http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... SELATE.pdf pour mettre en avant ce problème mais, ce document insiste lourdement sur le terme métallique sans pour autant parler de ce contre-exemple :-| Y-a-t-il un document qui parlerait explicitement de ce cas ? ou autre ?

Merci d'avance 8-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prises de salle de bain...

Message par RFco »

Salutatous,

Ludovic, il n'y a pas de texte en parlant EXPLICITEMENT, du moins autant que je le saches.
Si c'est du PER, il pourrait être judicieux d'amener un LEP/LES au moins au niveau des nourrices et de là ou elle devraient être présentes en cas de cuivre (qui pourra être mis en oeuvre par la suite)


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Prises de salle de bain...

Message par pinss67 »

RFco a écrit :Salutatous,

Ludovic, il n'y a pas de texte en parlant EXPLICITEMENT, du moins autant que je le saches.


Je confirme tout à fait tes dires RFco
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Prises de salle de bain...

Message par pericles »

RFco a écrit :Salutatous,

Ludovic, il n'y a pas de texte en parlant EXPLICITEMENT, du moins autant que je le saches.
Si c'est du PER, il pourrait être judicieux d'amener un LEP/LES au moins au niveau des nourrices et de là ou elle devraient être présentes en cas de cuivre (qui pourra être mis en oeuvre par la suite)


@+



Bonsoir, pour illustrer le propos de RFco, un exemple de malt de nourrice

Le lien : http://www.photomaniak.com/upload/show. ... s.pdf.html

salutations
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: Prises de salle de bain...

Message par Ludovic »

pericles a écrit : Bonsoir, pour illustrer le propos de RFco, un exemple de malt de nourrice

Le lien : http://www.photomaniak.com/upload/show. ... s.pdf.html

salutations
Merci beaucoup pour cette illustration 8-)
RFco a écrit :Salutatous,

Ludovic, il n'y a pas de texte en parlant EXPLICITEMENT, du moins autant que je le saches.
Si c'est du PER, il pourrait être judicieux d'amener un LEP/LES au moins au niveau des nourrices et de là ou elle devraient être présentes en cas de cuivre (qui pourra être mis en oeuvre par la suite)


@+

En effet, tout ceci me semble plus que logique ;-) , il n'empêche que le contrôle du consuel ne l'a pas signalé :shock:

Merci pour vos commentaires 8-)
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités