Re: Abonnement EDF

Message par Carminas »

BOnsoir
GAS a écrit : Vous avez raison fab cependant dans bien des cas, et, suivant la surface du logement et la "taille" de l'installation, l'inspecteur du Consuel peut admettre une section appropriée au calibre de réglage du disjoncteur de branchement sous réserve naturellement qu'il puisse apprécier une faible probabilité d'augmentation de puissance à court terme.
De ce point de vue je pense pour ma part qu'il n'y a pas de non conformité au sens de l'article 433.1(Coordination entre les conducteurs et les dispositifs de protection) de la NFC 15-100.
fab pourra peut-être nous préciser si le calibre des fusibles AD placés en amont du DB sont ou ne sont pas systématiquement adaptés à celui du réglage. ;-)
L'UTE a récemment normé cela (Fiche F16 si mes souvenirs sont bons).

La section dépend bien du calibre maxi du disjoncteur de branchement.

@+
Carminas
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Abonnement EDF

Message par fab »

salut carminas

tu parle du calibre de celui qui est en place ?

pas de celui qui sera peut être mis un jour .... ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Abonnement EDF

Message par Carminas »

Je parle du calibre du disjoncteur de branchement en place.

J'essaie de remettre la main sur la fiche F16, mais ils ont changé le site de l'UTE et je n'en avais pas fait une copie.

@+
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Abonnement EDF

Message par Carminas »

J'ai réussi à faire une image de la fiche sur le site de l'AFNOR

Image

Image

On parle du courant assigné de l'AGCP

@+
Carminas
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Abonnement EDF

Message par GAS »

Re,
Tu as raison Carminas cette interprétation date de Juin 2010 mais elle n'a toujours pas modifié la norme.
C'est la raison pour laquelle j'approuve pour ma part la position de certains contrôleurs car dans certains cas le recours à cette f16 peut être interprété comme abusif.
Cordialement
GAS
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Abonnement EDF

Message par Carminas »

Mais ces fiches ont valeurs de normes, elles sont systématiquement reprises en l'état dans les versions qui suivent.

@+
Carminas
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Abonnement EDF

Message par GAS »

Re,
Il s'agit d'une interprétation de l'article 771.524 qui fait référence au tableau 771F et à l'article 774.314.2 où il n'y a pour l'heure aucune référence à l'AGCP.
A ma connaissance l'UTE n'a toujours pas fait évoluer la norme dans ce sens (Amendement). Je me réfère donc à la partie 4 ( art. 433.1) pour affirmer ce que j'ai précédemment écrit.
Je pourrais évoquer l'aspect que j'ai qualifié d'abusif mais là n'est pas le propos. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: Abonnement EDF

Message par Invité »

Bonjour,

D'après la photo du compteur:
http://www.fast-images.net/view.php?filename=5303.jpg

Il semblerait que ce soit 15-45.

Donc, pour relier le compteur EDF au tableau je vais câbler en 10², c'est au norme?

Merci.
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Abonnement EDF

Message par fab »

salut

en 10² pour un 15 a 54 oui c'est aux normes si il y a moins de 22m
Invité

Re: Abonnement EDF

Message par Invité »

Merci Fab ;-)
Répondre