[Validation d'un Schéma]

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

[Validation d'un Schéma]

Message par Invité »

Bonjour voila j'ai réalisé l'installation d'une prise + interrupteur/éclairage (1) dans un cabanon (15 mètres du tableau électriques)
Voila je voudrais savoir si ce schéma est juste, je pense que oui, la seule question est :
est ce que mettre une prise et un éclairage en dérivation (par un vago (domino rapide)) est t-il possible


Voila le schéma qui explique tout :
Image
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: [Validation d'un Schéma]

Message par Carminas »

Bonjour

Normativement prises et éclairages doivent être sous des disjoncteurs différents.
Mais pour un cabanon au fond du jardin, vous pouvez à mon avis faire une légère entorse avec la norme, car cela ne joue pas sur la sécurité, mais uniquement sur la sélectivité. La norme l'autorise bien pour une cave.

Par rapport à votre schéma, le principal et grave problème c'est qu'il n'y a pas la terre, ni sur la prise, ni sur la lampe

Pour le reste, il n'est pas forcément nécessaire de faire une coupure bipolaire au niveau de l'inter (mais pourquoi pas)

Quand à votre dérivation avec les wagos, aucun problème.

@+
Carminas
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: [Validation d'un Schéma]

Message par Didier62 »

bonjour,
il ne faudra pas oublier de mettre votre circuit sous protection différentielle 30mA.
@+
Invité

Re: [Validation d'un Schéma]

Message par Invité »

oui merci le différentiel est installé ( oublié de le marquer )
pour la terre j'avais oublier, elle y est uniquement sur la prise, simplement que tout l'appareillage est en PVC


2° question : est ce que je peux rajouter, 2 ou 3 lampe en dérivation ( en plus )
Merci pour vos réponse :)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: [Validation d'un Schéma]

Message par Carminas »

Bonsoir

Pas de problème pour ajouter d'autres lampes en dérivation en respectant 8 points d'éclairage maxi par disjoncteur.

La terre doit être présente au point d'éclairage, quel que soit le luminaire raccordé (celui-ci peut changer au cours du temps).

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : VE Pp et 7 invités