Bonjour a tous
Je viens vers vous pour un devis que je dois faire pour du chauffage electrique. Ce n'est pas vraiment mon domaine...
C'est pour une maison relativement bien isolée, il va y avoir 7 convecteurs :
1x cuisine 8 m²
1x chambre bas 11m²
2x sejour salon 30m²
1x chambre haut 9m²
2x chambre haut 13m² (2 anciennes chambres réunies donc 2 circuits)
+1x sèche serviettes SDB
Hauteurs standard 2m50
Abonnement HC/HP
Eau chaude sanitaire sur ballon électrique via relais HC
Chaque convecteur possède son propre circuit mais n'a pas de fil pilote. Mais la terre est présente, je voudrais m'en servir de fil pilote en utilisant des convecteurs classe2.
Je dois mettre un gestionnaire d'énergie, de préférence un Delta Dore, mais je n'ai pas de comptage électronique, donc pas de teleinfo.
Plusieurs questions me viennent :
1/ quelles puissances pour chaque convecteur
2/ quel gestionnaire
3/ quelle programmation (grande règles)
Merci d'avance
Gestionnaire energie
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Gestionnaire energie
bonjour Htc,
généralement, on compte en gros 40W/m3
Le vert/jaune doit rester une terre
donc soit programmation fil pilote par radio ou par CPL
pas de compteur electronique, ce n'est pas grave, chez delta dore, ils ont ce qu'ils appellent un EM.TI, un emetteur téléinfo qui retranscrit les infos du compteur electromécanique en téléinfo
http://www.deltadore.com/FR/catalogue-d ... 3-cpl.html
ou l'un des pack CPL de cet autre lien : http://www.deltadore.com/FR/catalogue-d ... ergie.html
ne pas oublier les récepteurs en nombre suffisant, http://www.deltadore.com/FR/catalogue-d ... 51089.html
et l'EM.TI : http://www.deltadore.com/FR/catalogue-d ... em-ti.html
pour la programmation, cela dépend du mode de vie, généralement, on passe en mode confort dans les pièces de vie une demie heure avant la présence et on passe en réduit une demie heure à une heure avant le départ (effet d'inertie)
@+
généralement, on compte en gros 40W/m3
Le vert/jaune doit rester une terre
donc soit programmation fil pilote par radio ou par CPL
pas de compteur electronique, ce n'est pas grave, chez delta dore, ils ont ce qu'ils appellent un EM.TI, un emetteur téléinfo qui retranscrit les infos du compteur electromécanique en téléinfo
http://www.deltadore.com/FR/catalogue-d ... 3-cpl.html
ou l'un des pack CPL de cet autre lien : http://www.deltadore.com/FR/catalogue-d ... ergie.html
ne pas oublier les récepteurs en nombre suffisant, http://www.deltadore.com/FR/catalogue-d ... 51089.html
et l'EM.TI : http://www.deltadore.com/FR/catalogue-d ... em-ti.html
pour la programmation, cela dépend du mode de vie, généralement, on passe en mode confort dans les pièces de vie une demie heure avant la présence et on passe en réduit une demie heure à une heure avant le départ (effet d'inertie)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Gestionnaire energie
Bonjour
1/ Il existe plusieurs manières pour estimer la puissance du chauffage pour une pièce :
- La plus basique : 100W au m² avec un plafond standard.
- Un tableau plus précis qui tient compte de l'isolation et de la région :

- Des simulateurs sur internet :
http://www.acova.fr/conseil-radiateur.htm
http://hepplombier.l2l1.com/calcrad.htm
http://www.radiateurfonte.com/conseils- ... uffage.php
http://www.domotelec.fr/chauffage-clima ... rmique.php
http://ichauffage.chez.com/estim_puissance.htm
2/ Comme l'a dit RFCO, vous ne pouvez pas réutiliser le fil de terre comme fil pilote.
Par contre n'est ce pas possible de tirer un nouveau fil dans vos gaines.
Sinon système par CPL ou Onde radio comme l'a préconisé RFCO
Voyez quand même avec ERDF s'ils ne peuvent pas vous mettre un compteur électronique (moyennant finance) sinon il faudra acheter un EM TI.
3/ Pour la programmation en plus du simple confort/éco, certaines fonction sont interessantes :
- abscence : pour passer en hors gel pendant les vacances avec remise en route automatique le bon jour
- dérogation jusqu'à la plage horaire, de préférence possible sur toutes les zones
- dérogation pendant une durée, de préférence possible sur toutes les zones
- mode de vie (pouvoir facilement basculer d'une programmation à l'autre pour par exemple les vacances où vous êtes présent à la maison, les jour fériés...)
@+
1/ Il existe plusieurs manières pour estimer la puissance du chauffage pour une pièce :
- La plus basique : 100W au m² avec un plafond standard.
- Un tableau plus précis qui tient compte de l'isolation et de la région :

- Des simulateurs sur internet :
http://www.acova.fr/conseil-radiateur.htm
http://hepplombier.l2l1.com/calcrad.htm
http://www.radiateurfonte.com/conseils- ... uffage.php
http://www.domotelec.fr/chauffage-clima ... rmique.php
http://ichauffage.chez.com/estim_puissance.htm
2/ Comme l'a dit RFCO, vous ne pouvez pas réutiliser le fil de terre comme fil pilote.
Par contre n'est ce pas possible de tirer un nouveau fil dans vos gaines.
Sinon système par CPL ou Onde radio comme l'a préconisé RFCO
Voyez quand même avec ERDF s'ils ne peuvent pas vous mettre un compteur électronique (moyennant finance) sinon il faudra acheter un EM TI.
3/ Pour la programmation en plus du simple confort/éco, certaines fonction sont interessantes :
- abscence : pour passer en hors gel pendant les vacances avec remise en route automatique le bon jour
- dérogation jusqu'à la plage horaire, de préférence possible sur toutes les zones
- dérogation pendant une durée, de préférence possible sur toutes les zones
- mode de vie (pouvoir facilement basculer d'une programmation à l'autre pour par exemple les vacances où vous êtes présent à la maison, les jour fériés...)
@+
Carminas
Re: Gestionnaire energie
Bonsoir a tous
Un grand merci à tous les 2 pour vos réponses pertinentes
ainsi que pour votre réactivité.
A+
Un grand merci à tous les 2 pour vos réponses pertinentes
ainsi que pour votre réactivité.
A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : VE Pp et 7 invités

