NF C15-100 - prises commandées

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
juju-20
De passage
De passage
Messages : 41
Enregistré le : dim. 27 juil. 2008 12:08
Contact :

NF C15-100 - prises commandées

Message par juju-20 »

Bonsoir,

la norme NF C15-100 indique qu'un point d'éclairage en plafond peut être remplacé par deux prises commandées dans la chambre et le séjour.
Est ce que chacune des prises doit être commandées pas un interrupteur ou est ce qu'il est possible que les deux soient commandées par le même interrupteur?
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: NF C15-100 - prises commandées

Message par pericles »

Bonsoir , voir ci-apres
Prise de courant commandée 1,5mm², disjoncteur 10 A
• 1 interrupteur de commande pour 2 socles maxi (situées dans la même pièce)
Le lien http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=42

cordialement
Avatar du membre
Alinus34
De passage
De passage
Messages : 52
Enregistré le : sam. 12 juil. 2008 08:50
Localisation : environs Montpellier 34
Contact :

Re: NF C15-100 - prises commandées

Message par Alinus34 »

Bonjour,

Au niveau de la norme, je suis étonné que vous citiez la valeur de 10 ampères pour la protection par disjoncteur d'un circuit éclairage en 1,5²
La norme ne préconise-t-elle pas comme valeur maximale pour un circuit en 1,5² ( éclairage 8 points max ou PC 5 socles max) : soit un disjoncteur de 16A, soit un fusible de 10A ?

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: NF C15-100 - prises commandées

Message par pericles »

Bonsoir, en pratique les logiciels de schéma adopte une protection par disjoncteur 10A pour une section de 1.5² alors qu’en effet la norme c15-100 préconise une protection par disjoncteur 16A pour l’éclairage.

Les schémas type des constructeurs indiquent aussi 10A (hager, schneider, legrand)

Sur le forum volta voir http://www.volta-electricite.info/file/schema01.jpg

http://www.volta-electricite.info/artic ... pg=37&id=2

au niveau protection du câble le 10A me semble plus approprié pour un échauffement lent.

le débat est ouvert

cordialement
Avatar du membre
Alinus34
De passage
De passage
Messages : 52
Enregistré le : sam. 12 juil. 2008 08:50
Localisation : environs Montpellier 34
Contact :

Re: NF C15-100 - prises commandées

Message par Alinus34 »

Re Bonjour,

Entièrement d'accord, je préfère aussi ne pas permettre 15,9 ampères en permanence sur du 1,5.
Ma remarque ne faisait que préciser l'aspect norminatif puisque c'est le titre de la discussion.

@ bientôt
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités