Bonjour,
Que mettre comme protection électrique pour un congélateur.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
protection congélateur
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: protection congélateur
Bonjour,
Le but est d'éviter au maximum les coupures intempestives à cause de défauts affectant le reste de l'installation.
Le Guide Promotelec propose 3 solutions:
1) DB différentiel sélectif + DD HS à immunité renforcée dédié au congélateur
2) DB non différentiel + liaison classe II + DD HS dédié idem
3) DB non différentiel + liaison classe II + Transfo de séparation classe II
Ceci est conforme aux commentaires de la C15-100 (771.314.2.2), qui conseille en outre la pose d'une alarme si le congélateur n'est pas situé dans la zone de vie.
Cordialement
Le but est d'éviter au maximum les coupures intempestives à cause de défauts affectant le reste de l'installation.
Le Guide Promotelec propose 3 solutions:
1) DB différentiel sélectif + DD HS à immunité renforcée dédié au congélateur
2) DB non différentiel + liaison classe II + DD HS dédié idem
3) DB non différentiel + liaison classe II + Transfo de séparation classe II
Ceci est conforme aux commentaires de la C15-100 (771.314.2.2), qui conseille en outre la pose d'une alarme si le congélateur n'est pas situé dans la zone de vie.
Cordialement
Re: protection congélateur
Bonsoir
Néanmoins les proposition retranscrites par candela sont des recommandations de la norme et pas des obligations.
Sur le fond rien ne vous empêche de le mettre sur une prise d'un circuit prises classique.
Tout dépend donc ce que vous êtes près à investir pour sauver le contenu de votre congel en cas de pépin.
@+
Néanmoins les proposition retranscrites par candela sont des recommandations de la norme et pas des obligations.
Sur le fond rien ne vous empêche de le mettre sur une prise d'un circuit prises classique.
Tout dépend donc ce que vous êtes près à investir pour sauver le contenu de votre congel en cas de pépin.
@+
Modifié en dernier par Max78 le jeu. 1 sept. 2011 19:58, modifié 1 fois.
Raison : Remplacement de "GAS" par "candela" :D
Raison : Remplacement de "GAS" par "candela" :D
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités

